我想在深井中安装一浮球自动控制水泵启动、停止,如何设计?

启动---当水位达到最大深度时水泵启动抽水;
停止---当水位低于最大限度水位时水泵停止抽水,不需要人为控制。求高手解决,最好附简单图例。
最好是能自己简单制作的。

深井的湿度大 空间小,要用电子式水位开关才好用

1.简介:   

电子式水位开关,应用在厨房餐厨油污水、海水、酸碱盐水、化粪池污水、自助洗车机泡沫水、粘稠洗衣液、酸洗池、工业废水、水塔自动上水、水井水塔联动自动上水、深井水位控制深井缺水保护、净水机、纯净水蒸馏水、纯净水、海水淡化、矿井水位自动报警、中央空调、热水循环工程、名贵水产养殖业、小区地下室场自动排水、电梯积水坑排水、洗菜机水位开关、果蔬解毒机水位开关、与PLC等设备配套使用的水位开关等等,特点是不需浮球和干簧管,外部无机械动作,液体浸到水位开关一定的面积就能动作,塑料外壳不长水垢,耐污耐用,不怕漂浮物影响,安装灵活,适宜长时间浸在水中。塑料金属水箱混凝土水池等场合都能使用。(电子式液位开关)       

2.工作原理:    通过内置电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合PLC或水位控制器,可实现水位控制半自动或全自动化 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-28

如图,水位上升到较高水位时,浮子继电器FZ1闭合,J1励磁,J1开接点启动水泵电机的接触器(图略),同时另一对常接点与FZ1并联自保持。如果水位再上升,上升到备用警报水位时FZ2闭合,启动J2,启动备用泵。当水位下降到停止水位时,FZ3闭合,J3励磁,其常闭节点断开工作泵、备用泵启动回路。

第2个回答  2016-04-03

 通过接触器来控制水泵的启停,接触器由浮球开关的触点来控制线包的通断,就实现了。最好能加上手动控制的按钮。为安全起见,控制回路最好采用低压电源。

第3个回答  2011-08-28

干吗用的?还要安于深井里有点危险。

第4个回答  2016-02-14

看图说话