强弱电共用电井,强电桥架与弱电桥架的最小间距?

如题所述

第1个回答  2022-12-13

1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。

2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。

3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。

4、普通电工用绝缘胶木板。

5、电井就是电缆电线敷设的预留通道。建筑物内部需要有电路,电井就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。

6、强电井一般就是走大楼内的市电220及高压电等交流电,但实际区分强弱电主要是从工作电压及工作电流上(上述两点决定了该传输线附生电磁场的强度)考虑,并不是以36V直接划分(比如,电话线电压就可达到110V,但由于是小电流工作不产生强电场,对其它系统信号线并不产生干扰,所以视为弱电系统)。

7、弱电井是用来敷设弱电线路(缆)的一个(应该说是)通道。弱电井在指定的楼层会设制检查口,方便给专业工作人员检查弱电线路(缆)用的。


扩展资料:

桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。

配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。

《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

 电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;多层距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考虑0.3M。 

水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可。(个人建议0.5M。)参考国标民用建筑电气设计规范,8.12.5-8.12.6