第1个回答  2012-03-29
最好找同标号试块加进去一块评定,一般都能够评定合格。尽量不要回弹,那会牵扯费用,老板出钱老板会不高兴,监理也觉得没面子,你就麻烦了。如果真是就一组试块且不太重要的部位,不行你就重新送一组改改施工日记得了。
第2个回答  2012-03-22
可以,回弹也只是测出混凝土的表面强度追问

那不用回弹的话,有什么依据就是规范吗?可以给我看下吗?必须是权威的 谢谢

追答

这个好像没有,但凭经验可以说服不同观点的。。。。。。。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-22
试块不合格,可就是差那么一点点,可以个检测单位沟通沟通下的咧。
实在不得的话只能去到现场做回弹了,不过回弹的试验费用挺贵的。要做总构件数的30%,且不得少于10个构件,而一个构件的收费是350—400块这样。
第4个回答  2012-03-22
不用回弹!
第5个回答  2012-03-24
可以和设计单位沟通咯,只要设计人员通过验算,认为你现在的砼强度可以达到结构安全就行了,请设计单位出一份报告给建设单位,就可以了。