当约束边缘构件体积配箍率计算中计入墙身水平分布钢筋时 什么意思

如题所述

一、当约束边缘构件体积配箍率计算中计入墙身水平分布钢筋时意思就是把墙身水平分布钢筋也按其面积计算进入体积配箍率计算;

1、因为约束边缘构件本身是有其箍筋的,这里是要求按两种钢筋的总面积,计算体积配箍率。

2、附对于框架柱,式中各参数含义为:

Acor-箍筋范围内的混凝土核心面积,其重心应与柱截面的重心重合,计算中仍按同心、对称的原则取值。对框架柱,Acor=l1·l2;

ρv-框架柱的体积配筋率(核心面积Acor范围内单位混凝土体积所含箍筋的体积);n1、As1-b方向的箍筋肢数、单根箍筋的截面面积;n2、As2--h方向的箍筋肢数、单根箍筋的截面面积;l1-b方向箍筋宽度;l2-h方向箍筋宽度;s-箍筋的间距。

扩展资料:

对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位应设置构造边缘构件。约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。

计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。

式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,不必扣除重叠部分的箍筋体积  。在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋体积应乘以系数0.8。

柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中,fc≥16.7N/mm2,fyv不受360N/mm2的限制。

参考资料:百度百科-边缘构件

参考资料:百度百科-分布筋

参考资料:百度百科-分布钢筋

参考资料:百度百科-箍筋体积配筋率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
就是把墙身水平分布钢筋也按其面积计算进入体积配箍率计算,因为约束边缘构件本身是有其箍筋的,这里是要求按两种钢筋的总面积,计算体积配箍率的。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-21
把墙身水平分布钢筋也按其面积计算进入体积配箍率计算,因为约束边缘构件本身是有其箍筋的,这里是要求按两种钢筋的总面积,计算体积配箍率。附对于框架柱,式中各参数含义为:
Acor--箍筋范围内的混凝土核心面积,其重心应与柱截面的重心重合,计算中仍按同心、对称的原则取值。对框架柱,Acor=l1·l2;
ρv--框架柱的体积配筋率(核心面积Acor范围内单位混凝土体积所含箍筋的体积);
n1、As1--b方向的箍筋肢数、单根箍筋的截面面积;
n2、As2--h方向的箍筋肢数、单根箍筋的截面面积;
l1--b方向箍筋宽度;
l2--h方向箍筋宽度;
s--箍筋的间距。
相似回答