11问答网
所有问题
零序电压动作后怎么处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-09
零序电压保护动作说明系统发生了接地短路故障(单相接地短路或两相接地短路),应该对系统进行全面检查,主要是寻找有无故障放电痕迹,
绝缘子
有无破损,是否有小动物尸体等,再结合其它保护动作情况,综合分析,找出故障点。当然有些瞬时故障会自然消失。缩小故障范围之后,可以摇测绝缘,一般是可以找到故障点的。实在找不到而又怀疑故障存在时,有条件的可以对系统进行零起升压,或者直接充电(将过流保护改为零秒)。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-10-09
查找接地短路故障点,排除后再将变压器投入运行
第3个回答 2015-10-12
当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
第4个回答 2011-10-09
检查对地电阻
相似回答
零序电压动作后怎么处理
答:
零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理
,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
大家正在搜
零序电压和零序电流
零序电流和零序电压区别
开口电压和零序电压
零序电压为什么叫3u0
什么叫零序电压
什么情况产生零序电压
零序二段动作什么意思
零序电压的产生
零序电压保护
相关问题
高压开关在正常使用中,出现零序电流或电压动作,是什么原因?
零序电压如何产生的?
进线零序电压保护低定值动作
零序电压保护
零序动作于哪些因素有关系
零序电压保护原理是什么
电力系统零序保护动作是什么原因引起的
什么叫零序电压、零序电流???