西门子plc模拟量输入怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!

第1个回答  2011-09-27
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-30
4~20MA=6400~32000.在用4~20MA在对应时,先32000-6400=25600再对
例如4~20MA对应0~100度,如果打算做模拟量输出就记得相对的模拟量后加上6400
(0~20MA=0~32000)
0~10A=0~32000
第3个回答  2011-09-27
在"计算机控制技术"这个领域,它被称为“标度变换”,百度一下,就知道了。300里面有已近做好的模块,直接调用就OK了;200里面好像要自己编写。
第4个回答  2011-09-27
已发给你