我美容院用380v五线总电缆输入,共有一个1kw的220v应急照明,五个2kw220v普通照明,两个2kw220v插座,

还有五个1.5kw220v插座,一个3.2kw220v插座,一个5kw380v电热水器,一台10kw380v中央空调。请问我一共有多大的总用电量?应该用多大总空开?用多大的线径配比?

第1个回答  2011-12-02
一共19.7瓦功率,一千瓦等于2A电流共计39.4A电流,你配10平米多股线,空开你买40A就可以了,电流三相平分 。
第2个回答  2011-12-02
总用电量约58度/小时。因平时不一定全负荷使用,实际用电量要小得多。
空开60到100安的。
总线线经16平方或25平方的铜线即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-02
三相四线功率大约:20KW左右
总工作电流大约:38A
根据计算选用铜导线面积:13平方毫米(根据铜导线规格应选用16平方毫米的导线)
选用总空气开关:63A