根据脚手架使用材料来确定其承载力。
其中施工组织设计当中有明确的计算公式,只要间距及施工节点符合要求就可以了。
标准的脚手架钢管为Q235B Φ48*3.5钢管.,脚手架分为“结构脚手架”、”装饰脚手架“、“维护脚手架”,其中施工荷载分别为3KN/㎡、2KN/㎡ 、1KN/㎡。
只要是标准的架子管其布置满足规范要求其承载力都满足要求。注:上料台需单独计算并符合规范要求。
追问那我怎么知道钢管符不符合要求呢?不可能还真去称重吧?
追答能管径和壁厚保证就行了。
追问麻烦再问下壁厚我要怎么看啊
追答标准应该用游标卡尺来测量,不过普通卷尺测量也可以。3mm多点就行。
追问我的意思是壁厚是脚手板的高度还是宽度?
追答壁厚是架子管厚度。
本回答被提问者和网友采纳