试分析钻孔灌注桩施工中灌注水下混凝土的施工工艺与质量要求 答:钻孔灌注桩施工中灌注水下混凝土的施工工艺与质量要求:⑴在桩内安放25-35cm的钢制导管,水下混凝土通过导管灌入,在灌注过程中导管在
混凝土内的深度一般不小于2m或大于6m。 ⑵ 导管上设置储料漏斗,首批混凝土需要量为V,应能满足浇筑导管初次埋置深度h2﹙≥1m﹚和填充导管
底部间隙h3(≥0.4m)的需要。 ⑶灌入首批混凝土的初凝时间不得早于灌注桩的全部混凝土灌注完成时间。灌注达到桩顶时应高出设计标高0.5-1.0m ◆在悬臂梁、连续梁现浇混凝土施工中如何防制由于不均匀沉降产生的裂缝? 答;⑴浇注到墩顶附近时跳过墩顶3-5m,先浇注支架上的混凝土,待该段支架基础受力变形后再往回浇注墩顶混凝土,以此消除支架过大变形所产生的影向。 ⑵掺外加剂,延长混凝土的凝结时间,使在墩顶附近的3-5m范围内的混凝土施工在初凝前结束。 ⑶当梁太长,混凝土浇筑数量太大时,为了节省支架模板
用量,加快进度,往往有必要在跨径的1/5-1/4初设置工作缝,待支架终止沉降,混凝土达到强度一定值后再将工作缝填筑起来。 ⑷对于高墩支架,受力复杂又不允许分级、分级浇筑时的结构,则通过掺入缓凝剂使整个浇筑过程在初凝前完成。 ⑸连续梁太长时,为消除
混凝土的收缩应力,应在一定长度内设置工作缝。 ⑹对于沉降量答的地基应采取支架预压的方法消除部分变形。
◆试论述预应力混凝土 工程张拉应力控制要求及方法 答:⑴预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。当施工中预应力筋需要超张拉或计入锚圈口预应力损失时,可比设计要求提高5%,但在任何情况下
不得超过设计规定最大张拉控制应力 ⑵预应力筋采用应力控制法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,
否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。 ⑶ 预应力筋张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力的10%-15%,
伸长值应从初应力时开始测量。力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,必须加上初应力以下的推算伸长值。对后张法构件,在张拉过程中产生的弹性
压缩值一般可省略。 ⑷必要时,应对锚圈口及孔道磨阻损失进行测定,张拉时予以调整。 ⑸预应力筋的锚固,应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。
锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,应不大于设计规定或不大于规范所列容许值。
◆综述桥梁施工组织计划审查重点是什么? 答:桥梁施工组织计划审查重点主要有:① 编制说明②工程特点分析③施工方案选择及施工设计④施工进度安排⑤工料机资金计划⑥场地布置。组织安
排⑦质量保证体系⑧环保,安全等
◆如果设计图内没有规定或监理工程师无另有指示,试分析后张法预应力钢绞线的张拉步骤及记录内容。 答:⑴张拉步骤主要有:①承包人在张拉开始前,应向监理工程师提交详细说明、图纸、张拉应力及延伸量的静力计算,请求审核。②承包人应
选派富有经验的技术人员指导施工,所有操作人员都应有上岗证 ③所有预应力张拉设备已经过校检 ④预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当未
按设计规定是时,可采取分批分阶段对称张拉。⑤对曲线预应力筋或长度大于等于25cm的直线预应力筋,可在一端张拉。⑥每个断面断丝之和不超过
该断面钢丝总数的1% ⑦张拉完成后,测得的延伸度与预计延伸量之差应在6%以内,否则,查明原因,重新张拉。⑧锚固完毕并经检验合格后即可用砂轮机
切割多余的预应力筋,外露的长度不宜小于30mm,用封端混凝土保护。 ⑵记录内容主要有:①每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号 ②量测预应力筋延伸量时的初始拉力 ③在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量
④千斤顶放松以后的回缩量⑤在张拉中间阶段量测的延伸量及相应的拉力。 ◆监理工程师在混凝土浇筑的前后级过程中应做哪些检验? 答:⑴浇注混凝土前的检验:①施工设备和场地 ②混凝土各组成材料及配合比(包括外加剂) ③混凝土凝结速度等性能 ④基础、钢筋、预埋件等隐蔽工程及
支架和模板。⑤养护方法及设施,安全设施 ⑵拌制和浇筑混凝土时的检验:①混凝土组成材料的外观及配料、拌制,每一工作班至少两次,必要时随时抽样试验 ②混凝土的和易性(坍落度等)每工
作班至少两次③砂石材料的含水率,每日开工前一次,气候有较大变化时随时检验 ④钢筋模板支架等的稳固性和安装位置 ⑤混凝土的运输、浇筑方法和质量
⑥外加剂使用效果 ⑦制取混凝土试件 ⑶浇筑混凝土后的检验 ;①养护情况 ②混凝土强度,拆模时间 ③混凝土外露面或装饰质量

⑷结构外形尺寸,位置、和沉降。
◆桥台背填土施工控制要点 答;⑴填料宜采用透水性材料,不得采用含有泥草腐殖物和冻土块的土 ⑵台背填土顺路线方向长度,应自台身起,顶面不得小于桥台高度加2m,底面不小于2m,
拱桥台背填土长度不应小于台高的3-4倍。 ⑶应严格控制台背填土分层厚度和压实度,应有专人负责监督检查,检查频率30平方米检验一点,不足50平方米至少检
验一点,每点检验应合格,宜采用小型机械压实。⑷台背填土的顺序应符合设计要求。 ◆桥涵工程环境保护监理要点 答:⑴在桥涵工程开工前,监理工程师应审批施工方案的环保措施 ⑵监理工程师应根据工程情况,确定本阶段环保监理的巡视、旁站计划,对施工单位环保措施的
实施效果进行检查。⑶ 基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师批准。⑷监理工程师应经常巡检钻孔灌注桩泥浆水的处理效果,对发生泄露或者任意排放的,当
场责令施工单位改正,并旁站监督整改过程⑸需要围堰施工的,应事先取得当地水利部门的许可,手续完备并经监理工程师审查后才能施工 ⑹对施工过程中不符合环
保要求的行为,监理工程师可发出监理指令,责令整改。 ⑺监理工程师在本阶段应注意水环境质量的色变、SS、石油类等检测指标,避免施工对水体造成影响,必要时
可进行现场检测。
◆钢筋混凝土结构裂缝的防治措施 答:⑴选用优质水泥和优质材料 ⑵合理设计混凝土的配合比,⑶避免混凝土搅拌时间过长后使用 ⑷加强模板的施工质量,避免出现模板移动鼓出等 ⑸避免出现支架下
沉,脱模过早模板不均匀沉降等 ⑹混凝土浇筑时振动充分,浇筑完成后加强养护工作 ⑺大体积混凝土应优选矿渣水泥、粉煤灰水泥。等低水热化水泥,采用遮阳凉棚的
降温措施,同一结构物的不同位置温差应在设计允许范围内。
◆墩台工程施工安全监理控制要点 答:⑴就地浇筑的墩台:用吊斗浇筑混凝土时,监理工程师应提醒施工部门设专人指挥,下部工作人员必须躲开,上部人员不得身靠栏杆推吊斗,严禁吊斗碰撞模板及脚手架。 ⑵砌筑施工 :①砌筑顿台前,监理工程师应检查施工单位已搭设好的脚手架、作业平台、护栏、扶梯等安全防护措施 ②监理工程师应监督施工单位按照设计宽度、
坡度施工,并符合安全要求。 ⑶滑膜施工:①高桥台、塔墩、索塔等高层结构,采用滑升模板施工时,监理工程师应监督施工单位按照高处作业得安全规定,现场架设安全设施,人员穿戴好个人
防护用品 ②拆除滑膜设备时,监理工程师应监督施工单位做好安全防护措施。
◆钻孔灌注桩钻孔施工钻进时注意事项 答:⑴无论采用何种方法钻孔,开孔位置必须准确 ⑵采用正反循环钻孔均应采用减压钻进 ⑶用全护筒法钻进时,为使钻机安装平正,压进首节胡同必须
竖直 ⑷在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻时,必须将钻头提出空外。
◆清空时应注意的事项 答:⑴清空方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等,可根据具体情况选择使用。 ⑵无论采用何种清空方式,在清孔排渣时,必须
注意保持孔内水头,防止坍塌。 ⑶无论采用何种方法清孔,清空后应从孔底提出泥浆式样,进行性能指标试验,试验结果应符合规定。⑷不得使用
加深钻孔深度的方式代替 清孔