求助:书中的一个例子,FC105的使用

我看的西门子PLC中,对FC105的使用,有这样的一个例子。采用FC105进行室温温度转换,参数如下:采用单极性,BIPOLAR=0因此,K1=0,K2=+27648.0程序设定HI_LIM=2764.8,LO_LIM=0我的问题是:HI_LIM是根据什么来设定成2764.8这个数的呢?或者说:为什么要设定成为2764.8,而不设定成27648.0呢?

第1个回答  2014-02-17
0-27648是模拟量转成的数量的上下限。设置成27648.0是对应的温度物理量为该值的10分之一。即2764.8.
第2个回答  2014-02-17
这个温度传感器在硬件组态中选择的是标准型的,因为直接将输入值,除以10就是温度;如果选择气候型的,那么需要除以100,才是温度实际值。
第3个回答  2014-02-17
点击此处查看附件对于温度信号,正如daliu所说,实际温度=标准型/10,气候型/100
第4个回答  2014-02-17
2764.8是温度上限,采集值最大27648,除以10.就是温度值.
第5个回答  2016-03-26
你这个例子是错的