变频器想加装报警器,从变频器下方出线引一火线,同一盘内引一零线。

如题所述

第1个回答  2019-10-04
你这种解法会引起变频器输出接地故障。如果需要报警,可以从30A/30B/30C,或者R端子,或者多功能数字信号输出端子引出报警信号。不知道你使用的变频器型号,无法给你功能设置,如果需要请把说明书发到我邮箱,我再继续回答。
email:[email protected]
再看看别人怎么说的。
第2个回答  2019-04-29
你这种解法会引起变频器输出接地故障。如果需要报警,可以从30A/30B/30C,或者R端子,或者多功能数字信号输出端子引出报警信号。不知道你使用的变频器型号,无法给你功能设置,如果需要请把说明书发到我邮箱,我再继续回答。
email:[email protected]
第3个回答  2020-04-10
你用万用表量的吧,IGBT严格上说是输出的方波,它得峰值当然是500多伏了,你量一下中间回路电压就明白了。