11问答网
所有问题
建筑给水排水设计规范第3.3.5条如何理解
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-12-14
按照不超0.35Mpa考虑,实际设计入户管按照不超0.2Mpa.保证每个分区内,最高层的水压不小于0.05~0.10MPa,最底层的压力不超0.35MPa。条文解释3.3.5 高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
第2个回答 2018-12-12
建筑给水高位水箱的水箱底板一般距建筑给水最高层用水器具的几何高差小于用水器具的最小工作压力(住宅一般是淋浴器10m,公建一般是蹲便10-15m)时就需要设置增压措施,这个一般就是采用增压泵+稳压罐来实现的。增压泵就是增加压力的,稳压罐就是起稳压措施的,避免增压泵频繁启动。希望我的解释能对你有所帮助。
本回答被网友采纳
相似回答
关于
建筑给排水设计规范3.3.5
的问题。
答:
我觉得这二条可以这么理解:第1条则重于保护器具安全,第2条则重于节水(水压大其出水亦大)
,总之设计时最好不要超过这二条的共同最小要求,即水表处静压不大于0.35MPa
大家正在搜
建筑给水排水设计规范PDF
建筑给水排水设计规范的意义
建筑物给排水设计规范
建筑排水设计规范最新版
建筑给排水规范gb50015
给排水管道设计规范
给排水设计规范2019
室外排水设计规范
室外排水设计规范2016 pdf
相关问题
关于建筑给排水设计规范3.3.5的问题。
求大神解释一下建筑给排水设计规范中的3.7.5条,急!!!
建筑给排水设计规范第3.3.18条是什么内容
建筑给水排水设计规范中表3.6.1是什么意思
建筑给排水设计规范3.4.5条的室内给水管通向住户的配水管起...
民用建筑电气设计规范第3.4.5如何理解
j建筑给排水规范4.3.12条第4款如何理解
建筑给水排水设计规范3.7.2条含不含绿化用水