三相电16平方铝线用40a漏电保护器可以吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-05-10
查电缆载流量表,3芯16平方毫米铝芯电缆在空气中的长期允许载流量为64A。应配开关或漏电保护器为80A或100A。
相似回答
16平方铝线能
承多大电流?
答:
连接单相电,铝线─平方带1.1千瓦左右,而连接
三相电
,铝线一平方带1.9千瓦。连接单相电时,电压是0.22千伏,且一
平方铝线
的安全电流一般是5安培,根据公式功率P=电流l×电压U=5×0.22=1.1千瓦。连接三相电时,电压是0.38千伏,且一平方铝线的安全电流一般是5安培,根据公式功率P=电流l×电压U...