30kw的电机星角启动应该选择多大的接触器?
发现y接的时候用的40A的,角接的时候用的6511的,主接触器用的9511的。按道理讲30kw额定电流57a,主接触器和角接接触器通过的电流应该是一样的吧,都可以用6511的?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-12-21
30KW风机的额定电流大约是60A
接触器
:主接触器和星接触器用CJ40-63A得就可以、角接触器用CJ40-40A的就可以。接触器牌子您自己定。 断路器:CM1-63A的就可以。
热继电器
:JR36-20 53-85A得就可以. 导线用16平方毫米就可以
本回答被网友采纳