电力系统里继电保护

电力系统继电保护整定值里的最大运行方式、最小运行方式与额定功率有没关系呢?
比如说我的一条支路仅仅带有一个电机负载,那么大的最大运行方式和额定功率有没关系

第1个回答  2010-06-01
这个要看你整定的定值项目了,比如说你整定的是速断保护,这种保护是根据短路电流的大小来整定的,而短路电流大小跟你电动机负荷没有关系,只跟电源等值阻抗大小有关。而如果你整定的是过电流保护或者过负荷保护,这个是根据你的最大负荷来整定的,这样的话,整定就跟你的负荷额定功率有关系。
所以,运行方式跟额定功率的关系要视情况而定。
第2个回答  2010-06-01
最大、最小运行方式和额定功率没有关系,《继电保护》里对系统最大、最小运行方式的定义如下:
对每—套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流最大的方式,称为系统最大运行方式,而短路电流最小的方式,称为系统最小运行方式。
在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,而在最小运行方式下两相短路时,短路电流为最小。
系统的最大、最小运行方式主要受电源的开机方式、保护安装处到电源之间电网的网络拓扑结构等影响。
根据式 Ik=KE/(Zs+Zk)
其中 Ik为短路电流
E为电源电动势
K短路类型系数,三相短路时K取1,两相短路时K取 二分之根号三
Zs为保护安装处到系统等效电源之间的阻抗
Zk为短路点到保护安装处之间的阻抗
在系统最大运行方式下,Zs=Zsmin,K=1,此时Ik有最大值。
在系统最小运行方式下,Zs=Zsmax,K取二分之根号三,此时Ik有最小值。本回答被网友采纳