断桥铝窗扇做大了怎么办?怎么解决?急急急最近做了两千平米断桥铝门窗 因为计算失误窗扇全部做大了三毫米 怎么办啊 希望有知道的好心人能告诉我解决的办法 都是平开扇 要是返工我就陪死了
是的
追答框和扇的搭接量多3毫米就关不上了? 有算的这么死么??
而且批量做之前,不做样窗的么?
有的不上锁点能关上 上上锁点就关不上了
有的不上锁点都关不上 框上面的胶条 进不去扇里面的槽
追答锁座和锁点用磨光机磨短一点试试呢
不行的话就只能切掉了,切一个扇试试,两个角切两刀会不会就不止3毫米了。。。我这锯片一刀下去要4毫米多了
那还怎么切啊 要是把扇打开不就废了吗
追答切的好是不会的。。。就怕一刀切太多就嫌小了
追问扇都组上了还怎么切啊
追答连角码一起切掉啊。。。我小批量的改过几个窗
追问我看看还有别的办法吗 实在不行也就只能这样了
谢谢你
追答难点是一要切的好,切多了反而窗嫌小
二是把组角刀戳进去的型材壁要顶出来,重新组角然后原来的刀口打胶抹洞
实在不行,那只能多切一点,长料改短料,再进货切长料呗。。。希望你的窗不是正方形的
组角刀戳进去的坑怎么弄出来啊
追答切断以后,把一字螺丝刀磨尖一点,从内部顶出来
追问知道了 谢谢