高压输电线路的电压越低产生的工频电磁场越低吗

如题所述

第1个回答  2017-06-04
(一)导线对地高度
控制导线对地高度最小值为7米,以2米为单位递加,分别在7米、9米、11米、13米、15米、17米导线对地高度时,观察线路工频电磁场的影响。结果显示,随着导线对地高度的递增,工频电磁场强度相应较小。且开始时呈现出显著的减小,之后减小速度逐渐放缓。从而可以看出,线路对地高度的增加对于降低公平电磁场影响具有比较好的效果。
(二)导线布置方式
就220KV单回输电线路布置方式来看,常见的两种为水平排列和三角形排列。当定位参数确定为:两边同中间间距均保持在6米,边相与中相垂距为零。这时,变水平排列为三角形排列,并对两种方式对工频电磁场的影响情况进行计算,得出水平排列为14ΜT,三角形排列为12ΜT。可见,对单回路塔型结构来讲,相比于水平排列,三角形排列方式产生的工频电磁场影响要小。
(三)导线参数
在计算工频磁感应强度时,等效半径不作考虑,而只对导线实际空间位置进行考虑,故导线参数变化不会对磁感应强度产生影响。而计算工频电场强度时,则应用等效电荷法,这时导线等效半径对于导线线下场强的影响起着主要作用,且随着分裂半径、分裂根数、导线半径的增大,工频电厂强度亦随之增大。其中,影响最为显著的是分裂根数。
(四)导线相序
就同塔双回和多回线路来看,相序排列的形式对于工频电磁场有着较大的影响。通过对相序排列的模拟,即同序列和逆序列两种形式进行计算。结果显示,不同的相序排列形式对于工频电磁场亦有着不同的影响,且相比于同相序排列,逆相序排列的影响较小。
(五)相间距离
相间距离指的是相间的垂直距离和水平距离,就其对于220KV同塔双回、单回架空输电线路工频电磁场的影响分别进行考察,结果显示,相间水平距离影响工频电磁场时,相序排列方式发挥着作用,同相序时,其影响程度同相间水平距离成反比,逆相序时,其影响程度同相间水平距离成正比。本回答被网友采纳