脚手架要严控荷载,一般多立杆式脚手架荷载应不大于多少荷载,习惯取安全系数多少K

如题所述

第1个回答  推荐于2017-10-08
那百年就不用安全系数法了!是承载能力极限计算和正常使用极限计算的方法。
脚手架计算应按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定方法进行。规范只有各种不同脚手架的搭设高度限制。4.2.3条规定在同一跨内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得大于5.0KN/m²; 5.4.7条规定满堂支架的永久、可变荷载总和标准值不得大于7.5KN/m²、线荷载不得大于7.0KN/m。追问

这两个数字写多少?这是一个题

追答

两个内容不同啊!前一个是脚手架,后一个是满堂支架。你们没弄清楚概念可以原谅,出题的老师可以概念糊涂吗?脚手架是操作的保护架;支架是承重架!

本回答被提问者和网友采纳