家里的漏电保护器在全断路的情况下推不上去,怎么办?

如题所述

第1个回答  2022-10-18

家里的漏电保护器在全断路的情况下推不上去,怎么办?

建议你把开关负载侧的线拆除掉,试试能不能送上电。若不能,就只能用万能表检查电路了。

接地漏电断路器(ELCB)是一种安全装置,适用于具有高接地阻抗的电气装置,以防止冲击。它检测到电气装置金属外壳上的小杂散电压,并在检测到危险电压时中断电路。

一旦被广泛使用,更近期的装置反而使用剩余电流断路器,而不是直接检测泄漏电流。

ELCB是一种特殊型别的闭锁继电器,它通过开关触点来连线建筑物的输入电源,这样当发现漏电时,ELCB就断开了电源。

ELCB在安装过程中检测到来自现场的故障电流(接地)。如果有足够的电压出现在ELCB的感应线圈上,它将关闭电源,并保持关闭直到手动复位。

一种电压感应的ELCB不能感应到来自于活到任何其他接地体的故障电流。

你好,
漏电开关负载侧所有负载都拔掉,还是送不上电。
建议你把开关负载侧的线拆除掉,试试能不能送上电。
如果能送上表明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低导致的。
只能用万用表检查线路了,
先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,
用万用表电阻档主要做以下检查。
测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。
知道哪根线漏电了,在用分段查询法,逐步缩小故障范围。
建议最好检查一下漏电保护负载侧的线路绝缘。

漏电保护器为啥在缺零的情况下不跳闸?

漏电保护器是检测到火线和零线电流差大到一定程式跳闸,如果没有电流差,就不会跳。

漏电保护器除了在短路的情况下,还有什么情况送电不出

家里电路如果有漏电现象,导致火线电流和零线电流不相等(零线一部分电流流到大地了),漏电保护器就会跳闸。

为什么只要变频器通电,漏电保护器就老是跳,不拆除漏电保护器的情况下,这个怎么解决????

漏电容量没法调整的情况下,这个问题基本上可以说是无解了。变频器本身就有泄漏电流的。看变频器使用手册,一般是不建议加漏电保护装置的。

在农村家用电路中安装漏电保护器。在没有地线的情况下漏电保护器的作用多大?

在有地线保护的电器装置,如果出现外壳漏电的情况,那漏电保护器就会马上动作,断开电源了,在没有地线保护的电器装置,如果出现外壳漏电的情况,电器装置就没有跟大地形成回路,只有人体或者其他东西跟带电装置接触了,才会形成回路,那那漏电保护器也会马上动作,保护人身和装置的安全。

家里的漏电保护器跳闸怎么都合不上

先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉所有插头在试送电一次。
如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,
检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
知道哪根线漏电了,在用分段查询法,逐步缩小故障范围。

家里的漏电保护器总跳

估计是你的漏电保护器有问题了,建议你换一下漏电保护器试试,

没有漏电保护器的情况下,如果线路有短路的地方会有情况?

漏电保护器是当电器装置漏电或电气线路漏电导致人员触电时保护用的,避免漏电造成恶性伤人事故的发生。显然单纯的漏电保护器对线路短路是不保护的。
家庭用电中过流或者直接短路靠的是空气开关或保险丝来实现,当电流大于空气开关或保险丝的额定值时,空气开关跳闸断电或保险丝熔断断电,确保电流不超标。
如果过流保护失效,假设电线短路,则短路电流非常大,如短路点未消除,则电线迅速发热而起火,电线短路融化物质可引燃地面易燃物,引起电气火灾。户外公用馈电线路是很粗的允许载流能力远远大于家庭电气线路,因此电气火灾通常只表现在使用者家庭端,并不影响其他使用者使用。
从安全用电角度讲,建议你安装漏电保护器,查明误跳闸原因即可。

380的配电室里的漏电保护器跳闸怎么推不上去

    漏保动作说明线路有故障,一般都是有漏电现象的。一般的漏电动作电流是30毫安。也有可调的30---100MA的。

    首先要区别是漏电还是过流引起的。漏电跳闸时开关的小按钮会弹出来,须按下后才可以合闸的,过流跳闸时开关上的小按钮不弹出,注意区分。

    检查时主要工具是用摇表对可能的故障线路分段进行检测。检测时注意断开线路上的控制线路,如接零的指示灯等元件。

    如果确认是漏电跳闸,可以将开关的负载接线断开后再合闸,如果还合不上说明是开关本身故障。更换新的开关后再合闸试下。

    如果开关是好的(过流跳闸此方法不可用会扩大故障!)先将开关后面的所有开关全部拉下,然后逐个合上后面的开关(须其它人员配合检查)。注意观察看哪个开关合的时候,配电室开关跳闸。故障就在该线路,在依上法,进一步排查就可以了。

    在进行以上检查时要做好各项安全措施后再工作。