同杆架设的多层电力线路挂接地线的顺序是什么?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-12
同杆塔架设的多回线路上装设接地线时,
应先装低压、后装高压,
先装下层、后装上层,
先装近侧、后装远侧。
拆除时次序相反。追问

这个很完整!

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-26
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准GB 26859---2011
《电力安全工作规程电力线路部份》
6.4 装设接地线、个人保安线
6.4.1 装设接地线不宜单人进行。
6.4.2 人体不应碰触未接地的导线。
6.4.3 线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路。电缆接地前应逐相充分放电。
6.4.4 装、拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳,人体不应碰触接地线。
6.4.5 不应用缠绕的方法进行接地或短路。
6.4.6 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面积不应小于25mm²,并应满足装设地点短路电流的要求。
6.4.7 装设接地线、个人保安线时,应先装接地端 ,后装导线端。拆除接地线的顺序与此相反。
6.4.8 接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。
6.4.9 在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时,接地线可单独或合并后接到杆塔上。
6.4.10 无接地引下线的杆塔装设接地线时,可来用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2。临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻。
6.4.11 线路停电作业装设接地线应遵守下列规定:
a) 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线;
b) 直流接地极线路,作业点两端应装设接地线;
c) 配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线。
6.4.12 工作中,需要断开耐张杆塔引线(连接线)或拉开断路器、隔离开关时,应先在其两侧装设接地线。
6.4.13 同杆塔架设的多回线路上装设接地线时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反。
6.4.14 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止接地线摆动的措施,并满足安全距离的要求。
6.4. 15 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。
6.4.16 个人保安线应在接触或接近导线前装设,作业结束,人体脱离导线后拆除。
6.4.17 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于16mm2,并有绝缘手柄或绝缘部件。不应用个人保安线代替接地线。