钢结构厂房照明配管必须用钢管吗?

请问钢结构工业厂房的普通照明配管设计是明配管,请问各位老师:
1.必须使用钢管吗?

2.相关的规范要求是哪条呢?

第1个回答  2022-06-11
厂房照明线路可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设
1、钢结构厂房照明配管需要按照设计施工图纸做。
2、钢结构厂房内的工业设备的防火等级决定明配管采用的材质。防火等级高的,是不能采用PVC管。因为,防火具体要求:在225度以上时,导线须能够保持3分钟不被烧坏。PVC管做不到。
3、如果可以采用PVC管,应当注意:在穿钢管时的导线载流量,在穿PVC管后,其载流量下降1/3以上,因为PVC管散热性差。
一定要用钢管。电线管硬度不够。
1、穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管
2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。
3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;
4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;
5、在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管。
6、综上,和外界有联系的或埋设的管道应采用钢塑或铸铁管,内部的管道可以用UPVC等常规管材。