默纳克故障

如题所述

第1个回答  2020-10-31
1、检查变频器输出侧,运行接触器是否正常。
2、检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠。
3、检查电机侧接线端是否有铜丝搭地。
4、检查电机内部是否短路或搭地。
5、检查封星接触器是否造成变频器输出短路。
6、检查电机参数是否与铭牌相符。
7、重新进行电机参数自学习。
8、检查抱闸报故障前是否持续张开。
9、检查是否有机械上的卡死。
10、检查平衡系数是否正确等。1、PRG 键:在任何状态下,按下PRG 键,显示的是当前的功能组菜单号,可以通过 UP 键,改变功能组菜单号;
2、UP 键:在功能组菜单下,可以通过UP 键进行组号递增,目前定义MCB 控制器有8 个功能组菜单,因此,UP 键可以将功能组菜单号循环变化,即0、1、2、3、4、5、6、7、 0„。另外,在特定功能组数据菜单中,UP 键也可以进行数据(简单命令)输入;
3、SET 键:在功能组菜单下,按SET 键进入该功能组的数据菜单。在特定功能组下的数据菜单中,输入简单命令后,按SET 键保存后,MCB 操作面板默认进入F0 的菜单显示。 调节状态时,先按下PRG 键。
4、然后用UP 键调节要进入的功能组菜单号,显示按照0、1、2、3、4、5、6、7、0、1、2„依次向后变化,然后按下SET 键就可以进入状态。同时按下三个按钮或者任意两个按钮,操作无效。