取水口30米处会经常有船只停泊不算违反规范。取水口设计规范如下:
1、凡是储存室外消防用水的消防水池,不管是否设置了室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置取水口(井)。
2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。
3、每个取水口(井)的供水量按一个室外消火栓计算,即10~15L/S。
4、每个取水口(井)的保护半径不应大于150m,若大于150m或供水量不能满足室外消防用水量要求时,应设室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等系统。
5、如果在取水口(井) 150 m的保护半径以内,当满足室外消防用水量的要求时,可以不设室外消火栓给水系统;当不满足室外消防用水量的要求时,应设室外消火栓给水系统,保护半径内的室外消火栓和取水口(井)可合并考虑,以保证供水量总和满足消防要求。
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(以下简称人防防火规范)第7.8.1条规定:设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。需要注意的是,每个防火分区都必须设置消防排水设施。
扩展资料
消防水库和消防水泵房建议设置在非人防区域,如设置在人防区域,则较多地占用人防空间,且这些空间暂时也难以发挥作用,许多结建式人防工程,消防水库和消防水泵房同时于服务地面建筑和地下人防工程;
如设置在人防区域,所有供给地面建筑的管道均须在穿越水泵房时做防护处理,消防泵取水口、水库通气管等亦须在临战时做防护处理,平战转换工作量较大。