回填土需要注意些什么?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-26
1、当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用推土机或工程机械压实5~6遍。
2、填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先晒水湿润,增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。
3、使用碎石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3(当使用振动辗压时,不得超过每层铺填厚度的3/4)。铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处。
若填方场内有打桩或其他特殊工程时,块(漂)石填料的最大
粒径不应超过设计要求。
4、填料为砂土或碎石土(充填物为砂土)时,回填前宜充分洒水湿润,可用较重的平板振动器分层振实,每层振实不少于三遍。
5、回填土应水平分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具的性能参照2-7选定。
6、路基和密实度要求较高的大型填方,宜用振动平辗压实。使用自重8~15t的振动平辗压实爆破石碴类土时,铺土厚度一般为0.6~1.5m,宜先静压,后振压。辗压遍数应由现场试验确定,一般为6~8遍。
7、墙柱基回填应在相对两侧或四侧对称同时进行。两侧回填高差要控制,以免把墙挤歪;深浅两基坑(槽)相连,应先填夯深基础,填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。
8、分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层互相搭接,其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不少于1m。
填方分层的铺土厚度和压实遍数 表2-7
压实机具 每层铺土厚度(mm) 每层压实遍数(mm)
平辗 200~300 6~8
羊足辗 200~350 8~16
蛙式打夯机 200~250 3~4
人工打夯 不大于200 3~4
注:1、辗压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压。
2、当用5t、8~10t、12t压路和辗压时,每层铺土厚度分别为0.25、0.4m,压实10~12、8~10、4~6遍。
3、当用功率(kw)60以下的履带式推土机辗压时,每层铺土0.2~0.3m,压实6~8遍。
9、挡土墙背的填土,应选用透水性较好的土,如石屑或掺入碎石等,并按设计要求做好滤水层和排水盲沟。
10、混凝土、砖、石砌体挡土墙,必须在混凝土或砂浆达到设计强度后才能回填土方,否则要作护壁支撑方案,以防挡土墙变形倾复。
11、管沟内填土,应从管道两边同时进行回填和夯实。填土超过管顶0.5m厚时,方准用动力打夯,但不宜用振动辗压实。
12、对有压实要求的填方,在打夯或辗压时,如出现弹性变形的土(俗称橡皮土),应将该部分土方挖除,另用砂土含砂石较大的土回填。
13、采用机械压实的填土,在角隔用人工加以夯实。
人工填土,每层填土厚度为150mm,夯重就为30~40kg;每层厚度为200mm,夯重应为60~70kg。打夯要领为“夯高过膝,一夯压半夯,夯排三次”。夯实基坑(槽)、地坪,行夯路线由四边开始,夯向中间。
14、填方基土为杂填土,应按设计要求加固地基,并妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基及暗塘等。
填方基土为软土,应根据设计要求进行地基处理。如设计无要求时,应按现行规范的规定施工。
15、每层填土压实后都应做干容重试验,用环刀法取样,基坑每20~50m长度取样一组(每个基坑不少于一组);基槽或管沟回填,按长度20~50m取样一组;室内填土按100~500m2取样一组;场地平整按400~900 m2取样一组。
采用灌砂(或灌水)法取样时,取样数量可较环刀法适当减少,并注意正确取样的部位和随机性。
三、质量标准
保证项目
⑴基底处理,必须符合设计要求或施工规范的规定。
⑵回填土的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。
⑶回填土必须按规定分层夯压密实。 取样确定压实的干密度,应有90%以上符合设计要求,允许偏差不得大于0.08g/cm3,且应分散不得集中。
允许偏差
见表2-8
回填土工程允许偏差 表2-8

项目 允许偏差(mm)
检查方法
柱基、基坑基槽、管沟排水沟 填方、场地平整 地(路)
面基层
人工施工 机械施工
标高 0~-50 ±50 ±100 0~-50 用水平议检查
表面平整 / / / 20 用2m尺和木塞形塞尺检查
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖填方做地(路)面的基层。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
⑴回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重,在符合设计或规范要求后才能回填上一层。
⑵严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽。
⑶严格选用回填土料质量,控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。
⑷管沟下部、机械夯填的边角位置及墙与地坪、散水的交接处,应仔细夯实,并应使用细粒土料回填。
⑸雨天不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水措施,防止地面水流入坑(槽)内。
⑹路基、室内地台等填土后应有一段自然沉实的时间,测定沉降变化,稳定后才进行下一工序的施工。
产品保护
⑴施工时,应注意保护有关轴线和水准高程桩点,防止碰撞下沉。
⑵基础或管沟的混凝土、砂浆应达到一定的强度,不致受损坏时方可进行回填作业。
⑶已完成的填土应将表面压实,路基宜做成一定的坡向排水。
⑷基坑回填应分层对称,防止造成一侧压力,不平衡,破坏基础或构筑物。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-21
回填土材料及主要机具:   2.1.1 土:宜优先利用基槽中 挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。  2.1.2 主要机具有:蛙式或柴 油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。  2.2 作业条件:   2.2.1 施工前应根据工程特 点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。  2.2.2 回填前应对基础、箱型 基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。  2.2.3 房心和管沟的回填,应 在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。  2.2.4 施工前,应做好水平标 志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。  3.1 工艺流程:   基坑(槽)底地坪上清理 → 检 验土质 → 分层铺土、耙平 → 夯打密实 →  检验密实度 → 修整找平验 收  3.2 填土前应将基坑(槽)底 或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。  3.3 检验回填土的质量有无杂 物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。  3.4 回填土应分层铺摊。每层 铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mrn;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。  3.5 回填上每层至少夯打三 遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。  3.6 深浅两基坑(槽)相连 时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。  3.7 基坑(槽)回填应在相对 两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。  3.8 回填房心及管沟时,为防 止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管项0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。  3.9 回填土每层填土夯实后, 应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。  3.10 修整找干:填土全部完 成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
雨、冬期施工:   3.11.1 基坑(槽)或管沟的回 填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排除雨水。  3.11.2 施工时应有防雨措施, 要防止地面水流入基坑(糟)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。  3.11.3 冬期回填土每层铺土厚 度应比常温施工时减少20%~50%;其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%;其粒径不得大于150mm。铺填时,冻土块应均匀分布,逐层压实。  3.11.4 填土前,应清除基底上 的冰雪和保温材料;填土的上层应用未冻土填铺,其厚度应符合设计要求。  3.11.5 管沟底至管顶0.5m范围 内不得用含有冻土块的士回填;室内房心、基坑(槽)或管沟不得用含冻土块的土回填。  3.11.6 回填土施工应连续进 行,防止基土或已填土层受冻,应及时采取防冻措施。  4.1 保证项目:   4.1.l 基底处理,必须符合设 计要求或施工规范的规定。  4.1.2 回填的土料,必须符合 设计或施工规范的规定。  4.1.3 回填土必须按规定分层 夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于0.08g/cm3,且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。  4.2 允许偏差项目,见表 1-7。  回填土工程允许偏差 表1-7   序号 项 目 允许偏差 (mm) 检 验 方 法  1 2 顶面标高表面平整度 0 -50 20 用水准或拉线尺量检查 用2m靠尺和楔形尺量检查  5.1 施工时,对定位标准桩、 轴线引桩、标准水准点、龙门板等,填运土时不得撞碰,也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。  5.2 夜间施工时,应合理安排 施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。  5.3 基础或管沟的现浇混凝土 应达到一定强度,不致因填土而受损坏时,方可回填。  5.4 管沟中的管线,肥槽内从 建筑物伸出的各种管线,均应妥善保护后,再按规定回填土料,不得碰坏。  6.1 未按要求测定土的干土质 量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。  6.2 回填土下沉:因虚铺土超 过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块,或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底有有机杂物或落土清理不干净,以及冬期做散水,施工用水渗入垫层中,受冻膨胀等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。  6.3 管道下部夯填不实:管道 下部应按标准要求填夯回填土,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。  6.4 回填土夯压不密:应在夯 压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实
谢谢
第3个回答  2018-06-26
基坑填土如处理不当,地坪在今后使用过程中将出现断层、开裂等现象。回填土工程施工中可能出现的问题及相应预防、处理措施。
1、填土出现橡皮土
原因:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、粘土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯击或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水分不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。
措施:夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填;填方区如有地表水时,应设排水沟排走,如有地下水应降低至基底。
处理:可用干土石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮上翻松、晾干、风干平至最优含水量范围,再夯(压)实。
2、填土密实度达不到要求
原因:
(1)填方土料不符合要求;
(2)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;
(3)填土厚度过大或夯实遍数不够;
(4)碾压机械能量不够,影响深度较小,或行驶速度过快。
措施:选择符合要求的主料回填;按所选用的压实机械性能,通过试验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验。
处理:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、晾晒、风干或掺入干土重新压(夯)实,含水量过小或碾压机械能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。
3、回填土沉陷
原因:
(1)回填土料含有大量有机杂质和大块;
(2)填土水按规定厚度分层回填夯实,或底部松填。仅表面夯实,密安度不够;
(3)局都有软弱上层或地坑、积水坑等施工时未处理或发现。
措施:适当选用回填土料认真控制含水量在最优范围内;严格按规定分层回填夯实;对原自然软弱上层进行处理;有机杂质、地坑等清理干净。
处理:若车库地坪已经裂缝破坏应视情况采取局部或全部返工;局部处理锤、凿将空鼓部位打碎,填塞灰土或碎石粘土混合物夯实,在重做面层。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-29
  (1)填土前,应将基底表面上的垃圾或树根等杂物、洞穴都处理完,清理干净。
  (2)检验土质:检验各种土料的含水率是否在控制范围内。如含水率偏高可采用翻松、凉晒等措施;如含水率偏低,可采用预先浇水润湿等措施。
  (3)填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。或按表2选用。辗压时,轮(夯)迹应互相搭接,防止漏压、漏夯