混凝土检测回弹每个点应该弹几下

如题所述

第1个回答  2022-10-12

混凝土检测回弹每个点应该弹几下

每个点就是弹一下,每个测区弹击16个点,各点之间距离不少于2cm ,每个测区面积为20*20cm2,去掉最大值3个、最小值3个,剩下10个值去计算。

混凝土回弹测区一个点弹多少下

结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式其适用范围及结构或构件 数量应符合下列规定: 1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测 2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下混凝土强度等级相同原材料配合 比成型工艺养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件按批进行检测的 构件抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件抽检构件 时应随机抽取并使所选构件具有代表性 每一结构或构件的测区应符合下列规定: 1 每一结构或构件测区数不应少于10 个对某一方向尺寸小于4.5m 且另一 方向尺寸小于0.3m 的构件其测区数量可适当减少但不应少于5 个 2 相邻两测区的间距应控制在2m 以内测区离构件端部或施工缝边缘的距离 不宜大于0.5m 且不宜小于0.2m 3 测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面当不能满足这一要 求时可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面表面或底面 4 测区宜选在构件的两个对称可测面上也可选在一个可测面上且应均匀分 布在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区并应避开预埋件 5 测区的面积不宜大于0.04m2 6 检测面应为混凝土表面并应清洁平整不应有疏松层浮浆油垢涂层以及蜂窝麻面必要时可用砂轮清除疏松层和杂物且不应有残留的粉末或碎屑. 7 对弹击时产生颤动的薄壁小型构件应进行固定.同一测点只应弹击一次每一测区应记取16 个回弹值每一测点的回弹值读数估读至1

哪里混凝土回弹检测规范

混凝土施工质量验收须执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等相应混凝土施工质量检查、验收标准,对于第一次质量检查鉴定结论为不合格的,可再增加取样点检测。
或根据检测结果由质量监督部门判断是否需修复补救、或拆除重新施工等意见。具体处理当然由当地质量监督部门做出结论。

高强回弹仪检测28天C60混凝土回弹值应该在多少

63Mpa以上
回弹仪上显示的强度值再乘以碳化系数达到63Mpa以上算合格。
质量控制
1、混凝土生产时严格按配合比计量,其计量偏差应符合GB50164-92《混凝土质量控制标准》的规定,水泥误差应控制在2%以内,粗细骨料在3%以内,水及外加剂在2%以内。
2、由于C60混凝土胶凝材料用量大,外加剂减水率高,混凝土流动行大,因此要严格控制好混凝土的塌落度。据经验控制在220mm~240mm之间为宜。 3、混凝土在现场浇筑和运输期间绝对禁止加水。
4、混凝土自出站后,必须在混凝土2小时(规范规定为初凝时间一半之前)运输到现场,必须在4小时之内浇筑到部位,确保混凝土的整体性,前后两层混凝土的浇筑时间不大于2.5小时。
5、混凝土外加剂中加入缓凝组分,将混凝土初凝时间控制在12~14小时(标准条件)。

在混凝土回弹检测中,测区应为混凝土原浆面,这个混凝土原浆面应如何理解?

表面光滑的面

混凝土碳化检测,每个构件需测几个点

不少于3个

混凝土强度回弹仪怎样检测

16个点为一组,资料处理是去掉最大和最小值2个,保留12个有效资料,平均数对应碳化深度值 得出的资料为回弹强度值。如果是泵送的话还有一个泵送资料,买回弹仪的时候说明书里都有。

1、注意回弹法检测的适用条件
①、 回弹法测强度的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度检测必须慎重使用。
②、 符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强度
换算。
③、 混凝土采用的材料、拌合用水符合现行国家标准。 ④、 采用普通成型工艺。
⑤、 采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的钢模、
木模及其他材料的模板。
⑥、 自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝土表面为干
燥状态。
⑦、 龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。
2、测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试效能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有效能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测专案检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。