冷水机组:冷冻水供/回水温度 7℃/12℃什么意思???

如题所述

第1个回答  2022-09-28

就是要换的水的温度进压缩机是12°C,压缩机出来是7°C。压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。

1、冷水机组

中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。

2、外部热交换系统

冷冻水循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的温度下降。

3、冷却水循环系统

由冷却泵及冷却水管道和冷却塔组成。冷水机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。

   

扩展资料:

冷水机组的名义工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度32℃。由于提高冷冻水的出水温度对冷水机组的经济性十分有利,运行中在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷冻水出水温度。

一般情况下,蒸发温度常控制在3℃~5℃的范围内,较冷冻水出水温度低2℃~4℃。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度,不但增加冷水机组的能量消耗,还容易造成蒸发管道冻裂。

蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减小。

此外,该温度差大小还与传热面积有关,而且管内的污垢情况,管外润滑油的积聚情况也有一定影响。为了减小温差,增强传热效果,要定期清除蒸发器水管内的污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱中去。