跳闸断路器处于跳闸状态时要怎么做呢?

如题所述

第1个回答  2018-01-28

若居民家中出现断路器跳闸的现象,可能是由于超负荷用电、线路或电器漏电、线路短路、人身触电等原因引起的。其中线路、电器漏电的情况由于居民缺乏专业知识,难以自行排除,所以常常发生断路器频繁断电的现象。遇到这种情况该如何解决呢?市供电公司承装公司工作人员介绍,在这种情况下应当将所有的电器同电源切断,将照明灯关闭。之后再合上漏电断路器,然后逐一将电器接通电源,插到哪个电器造成漏电断路器跳闸则说明是哪个电器有漏电现象。这时需要由专业人员对该电器进行检修,排除故障后再接通电源使用。

另外,漏电断路器上的一个过载装置在跳闸的情况下会弹出,在弹出状态下也会出现合不上闸的情况,这时需要将这个过载装置按下,才能将闸合上,若仍然合不上则说明电路或者电器有漏电现象。接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。塑壳断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。

第2个回答  2018-01-28

要看开关的几个接头有没有变色,如果接头没有接好的话,会发热的,也会跳的,当然,开头本身也会有问题的,如果开头用得太久了,触点也会有接触点接触不好,也会跳闸的。主要是由于夏季空调、热水器等大功率电器集中开启造成负荷加大;有可能与夏季空气湿度大有关;建议尽可能避免所有大功率电器同时工作;求助于专业电工经常检查电器及相关线缆(线径)、线路、插座及连接点;注意加强空气开关的保护,关键是防潮。导致空气开关经常跳闸的原因可能性很多,空气开关的寿命已经差不多了,可以考虑更换新的空气开关。还有可能是因为家里面的带载太多了所以功率过大它就自我保护了。

第3个回答  2018-01-28

过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这个16A是怎么选出来的呢?这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受最大电流决定的。未加附件的断路器,几乎可以确定是电路过载;添加的附件的断路器,要观察附件是否有变化,如果附件无变化,则也是由于电路过载。电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时, 只要将大功率用电器移除电路,或减少用电器数量,再合闸即可。