求助,请教电力电缆用桥架敷设时候的详细规范!!

由电力电缆回路数决定的电力桥架的尺寸、电缆在桥架里面敷设时候的间距等(电缆在桥架中可否无间距敷设?)

第1个回答  2014-04-29
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规定

依据:

《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-2002


主控规定项目

1



属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(
PE

或接零(
PEN
)可靠,且必须符合下列规定:

a



属电缆桥架间及其支架全长应不小于
2
处与接地(
PE
)或接零

PEN
)干线相连接;

b



镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯线接地,
接地线最小允许
截面积不小于
4mm
2


c


镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,
但连接板两端不
少于
2
个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

一般规定项目

1


电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径(见
表);电缆最小允许弯曲半径
序号
电缆种类
最小允许弯曲半径1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D 2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
20D
3 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D
5 多芯控制电缆10D
注:
D为电缆外径

会员限时特惠最后一天,文档免下载券特权立即送
2、当
设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为
1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。螺帽位于桥架外侧;
4电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设计要求
时,与管道的最小净距符合规定(见表);与管道的最小净距(m)管类别平行净距交叉净距
一般工艺管道
0.4
0.3
易燃易爆气体管道
0.5
0.5
热力管道有保温层
0.5
0.3 无保温层
1.0
0.5
5、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
a、 大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于
垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距电全塑型1000 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000
第2个回答  2014-04-29
看图集啊 图集有详细说明
第3个回答  2019-01-09
电缆在桥架里占的空间最好不要超过40%就行了
计算没有那么严格的
桥架稍微大点也给以后增加电缆预留一点空间
举个例子
240电缆外径大概70
你有10根240电缆
那么可以算出你要用
800*100的桥架
或者600*150的
或者400*200的都可以