用变频器控制水泵风机类负载

这个问题困扰我很久了,用变频器控制水泵类负载,往往使用U/F成平方关系的压频曲线,也就是频率40hz,是基频的80%(假设基频为50hz),电压就应该是243.2V(380x0.8x0.8)。不考虑补偿电压,我想知道的是电流,这个时候电流肯定是下降的,但是下降的又是多少呢?有什么公式关系呢?
比如,恒转矩负载的时候,因为电压和频率成正比,所以能保证磁通基本不变,所以恒转矩就是恒电流,也就是说在恒转矩负载的情况下,我调节转速,是电压在变化,但电流不变。那在平方负载下的水泵,电压和频率的平方成正比,那电流呢?当变频器将水泵频率从50hz降到40hz,在不考虑补偿电压的情况下,电压是否就是243.2?电流又是多少呢?望高人解答~

第1个回答  2013-11-13
你说的这些计算 道理上都是对的,但是,电机是有功率因数COS的,40Hz和50Hz的功率因数是不一样的!jilly618这个门说的对,在变频器输出40Hz时,电机的功率因数较低,所以进线电流要小于出线电流,所以你在计算的时候要考虑到电机的功率因数,这样计算恒转矩,电流电压的比值才是正确的,但是电机的功率因数在不同的频率给定下是不断变化的,所以很不好计算。变频器就是通过内部的电容把功率因数调整到接近1。
第2个回答  2013-11-12
变频器在调节频率是,频率下降电压同时下降,但电流升高,具体升高多少取决于你程序所选择的V/F曲线
第3个回答  2013-11-12
朋友,这个问题主要出现在变频器上,你研究过变频器吗?当水泵电机40hz变频运行时变频器的进线电流和出线电流时不一样的!而且相差很大!追问

其实,我就是想研究变频器,我想知道在像风机水泵这样的负载,在平方转矩的vf曲线下运行,电流是个什么样的变化情况。
当然,你说的那个进出线电流不一样的问题,我真的不清楚。可惜,你没能帮我解决疑问,但却帮我增加了一个值得研究的问题。