建筑工程(扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式脚手架技术对比)

如题所述

深入解析建筑工程中的四种脚手架技术:扣件式、碗扣式、承插型盘扣式与直插型盘扣式对比



在建筑工地上,四种常见的脚手架形式——扣件式、碗扣式、承插型盘扣式和直插型盘扣式各具特色,它们的构造和安全技术标准各异。接下来,我们将逐一剖析它们的技术要点,以助您在实际应用中做出明智的选择。

首先,我们来看钢管扣件式脚手架,其参考规范为JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》[1]。它的技术要点包括:扫地杆设置在离地200mm,顶部自由端长度为500mm;U托可调顶托伸出钢管最大长度为300mm,插入长度为150mm。剪刀撑设置上,普通型和加强型对高度、荷载和间距有不同的要求。



碗扣式脚手架,参考JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》[2],其扫地杆离地高度为400mm,顶部水平杆长度为650mm。碗扣式的U托技术要点与扣件式相似。在水平剪刀撑设置上,安全等级为1级的模板支撑架每8m设置一道,安全等级为II级的则每6m设一道,宽度通常在6-9m之间。



承插型盘扣式,根据JGJT231-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》[3],扫地杆离地550mm,顶部水平杆长度也为650mm。其U托的最大伸出和插入长度分别为400mm和150mm。剪刀撑设置上,高度超过4个步距需设顶层水平剪刀撑,间距不超过6步距,且宽度不超过6跨。



直插型盘扣式,即轮扣式,其技术标准为T/CCIAT0003-2019。扫地杆离地高度同样为550mm,顶部水平杆长度也为650mm。U托设置上,最大伸出300mm,插入长度200mm。水平剪刀撑要求在模板支架高度超过5m时,每6步或6m设置,且宽度不超过6m。竖向剪刀撑则在架体四周及内部每6跨设置。



在常规参数上,每种脚手架都有其特定的立杆间距和步距要求,如扣件式立杆间距可灵活调整,而碗扣式和盘扣式则以模数设置,如0.3m或0.5m。每种脚手架的安全措施也各有侧重,如剪刀撑的设置、U托的使用和水平/竖向杆件的固定等。



选择哪种脚手架,不仅要看其技术性能,还要考虑工程的具体需求、施工条件和安全要求。无论哪种形式,确保施工安全和合规是首要任务。在实际操作中,务必参照相应的技术规程和标准,以确保施工质量和人员安全。



[1] JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》
[2] JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》
[3] JGJT231-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》
[4] T/CCIAT0003-2019《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考