变电站中直流接地故障可以有多大的危害

如题所述

第1个回答  2017-12-27
1)当直流电源正极发生接地故障,可能会造成运行中断路器发生误跳闸。当直流控制电源正极A点单点接地时,保险丝不会熔断,设备仍能正常运行。但是当直流控制电源A、D两点同时发生故障接地时,正电就会越过分闸操作开关KK,使跳闸线圈TQ带电,引起断路器误分闸。
2)当直流电源负极发生接地故障,可能会造成运行中断路器发生拒跳闸。如图1-3所示,当直流控制电源负极E点一点接地时,保险丝不会熔断,设备仍能正常运行,但是当D、EF两点同时发生接地故障时,若此时需要断路器分闸或设备保护需要动作时,由于D、E两点将跳闸线圈TQ短路。致使跳闸线圈TQ不会带电动作,造成断路器拒动情况。同时由于正负极之间短路,会烧毁保险丝RD。
3)虽然一般情况发生直流一点接地不会造成事故,但这是在继电器、光藕动作电压大50%额定电压的前提下,所以,当继电器、光藕动作电压低于50%额定电压时,单点接地同样会造成误动。图1中B点接地而ZJ动作电压低于50%额定电压时,ZJ同样会动作。所以单点接地故障同样也会影响到控制回路及保护回路的正常工作,给电力系统内一次设备的安全稳定运行带来潜在危害。本回答被网友采纳