54个消防记忆口诀全总结

如题所述

1、办公建筑人员密度
2、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房,以及甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。记忆口诀:高公密、多丙密、甲乙类。
3、多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外。均应采用封闭楼梯间:
(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
(4)6层及以上的其他建筑。记忆方法与口诀:老人跳完歌舞去宾馆开房,太兴奋被送医院,实习医生去商店买工具、又去图书馆查资料、又去展览馆看标本、最后到6层的会议迹备中心就诊才治好。
4、关于避难层数字记忆
(1)避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,宜按5人/㎡。
(2)第一个避难层距消防救援操作场地的高度不应大于50m;避难层与避难层之间的距离不应大50m。
(3)管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔,管道井、设备间的门不应直接开向避难区,确需直接开向避难区时姿宏毁,与避难区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。
(4)避难层可与设备层结合布置,易燃、可燃液体或者气体管道、排烟管道应集中布置,采用防火墙与避难区分隔;记忆口诀:五人,夜砌(液气)防火墙,管间困2
注释:5人,夜砌(可燃液体/气体)防火墙,管间(管道井、设备间)困2(2.00h)人。
5、环形消防车道的设置要求
(1)高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
(2)高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m³的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时。应沿建筑物的两个长边设置消防车道。记忆口诀:323,厂房环,高层先,甲乙丙3000,乙丙仓库减一半。
6、消防车道不宜超过8%,消防车登高作业场地不宜超过3%,加油站不应超过8%。记忆口诀:走吧(8)登山(3),加油吧(8)!
7、装修材料顶墙地全是A的情形。
(1)无自然采光楼梯间、封闭、防烟楼梯间、地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅。
(2)人员密度大、人员流动性大的地下商场/展览厅(售货柜台/固定货架/展览台等也规定采用A级装修材料)。
(3)消防设备机房(除消防控制室)。
(4)厨房。
(5)避难走道、防火隔间、消防电梯轿厢、挡烟垂壁。记忆口诀:从地下商场的走道进楼梯间和避难走道,厨房隔间的消防设备机房至消防电梯都设置了挡烟垂壁。
8、室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。记忆口诀:高民建,一万且超二。
9、不需要设置消防泵备用泵的场景:H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25L/S室内≯10L/S记忆口诀:54宅男宅在家里就是250。绝尺
10、水泵接合器设置
(1)高层(民用、工业)建筑
(2)设有消防给水的住宅
(3)超过五层的其他多层民用建筑
(4)超过四层的多层工业建筑
(5)超过两层的地下或半地下建筑(室)/建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑
(6)室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程
(7)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统
(8)城市交通隧道记忆口诀:超5层的多高民;超4层的多高工;超2层的下一万;超10的内人防;城隧水系灭;消防给水宅。
11、固体燃烧的分类
⑴蒸发燃烧 硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。记忆口诀:硫磷钠钾蜡,松香沥青樟脑萘。
⑵表面燃烧 可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧,有时又称之为异相燃烧。记忆口诀:铁铜烫(炭)
⑶分解燃烧 可燃固体(如木材、煤、合成塑料、钙塑材料等)在受到火源加热时,先发生热分解,随后分解出的可燃挥发分与氧发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。记忆口诀:木材没塑料
⑷熏烟燃烧(阴燃) 往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃。很多固体材料(如纸张、锯末、纤维织物、胶乳橡胶等)都能发生阴燃。固体燃烧的分类记忆口诀:发(报)熏表姐
12、常见几种易燃或可燃液体的闪点
13、按照燃烧对象的性质分类
记忆口诀:姑爷去金店烹饪
14、按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类
记忆口诀:313;151;节点从严。
15、闪点<28℃的为甲类;28℃≤闪点<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。记忆口诀:芳龄28,60退休。
16、公共建筑分类
(1)h>50m的公共建筑
(2)建筑高度24m以上部分,任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑(商展电邮金组合)。
(3)医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施(h>24m)。
(4)省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度(h>24m)。
(5)藏书超过100万册的图书馆、书库(h>24m)。记忆口诀:老人已(医)读百万书,跨省指挥电网局。
17、厂房层数记忆
记忆口诀:二乙六,三丙二,三丁戊三,四丁戊单,甲类宜单层。
18、仓库厂房设置层数
记忆口诀:妖山五妖物,移步闪不闪腰(乙类两项三级合并)。
19、一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:
①设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;
②设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡(非仅首层为5000㎡);
③设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。记忆口诀:搞死二弟仅收一万:搞(高)死(4000)二(2000)弟(地下)仅(仅首层)收一万(10000)。
20、总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于200
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考