电厂锅炉用中水可以吗?如果水质COD、BOD超标,要怎么处理?

如题 如果上反渗透每天1.8万立的水处理设备要多少钱?

第1个回答  2019-07-24
电厂锅炉可以用中水作为补水,但是中水必须进行处理,此处理包括深度再生处理及化学水处理。COD及BOD超标,说明你厂的中水没有经过深度再生处理,请参照新办法的电站中水利用标准要求,设置深度处理站虽中水处理后,达到地表二级水标准,再根据化学水处理程序进行正常水处理。
1.8万吨/日
反渗透装置大约投资为3500-4000万元左右。
由于中水再生处理的费用比较高,一般不建议将其作为锅炉补水,而是将其作为循环水补水。有可能的话,还是采用地下水、地表合格水及自来水作为锅炉补水比较合适。