11问答网
所有问题
变频器干扰模块信号?
变频器带负载以后,从电脑串口接的232转485给变频器0之10v的模拟量信号无法工作,变频器无法工作。接地,控制信号线屏蔽都做了,还是不成,请大侠给与指导。谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-19
尝试
调节载波频率,,这一项,,模拟量信号加个磁环,如果解决不了,就要改变电器柜里面的排放顺序,和走线路径,这些都是造成干扰的原因
第2个回答 2019-09-28
先试下把变频器载波调低点,如果不行,在进行出线端每条线上装磁环(电子市场有卖,还没有充磁那种),每条线都各装一个,越大越好,线经过磁环都绕一圈以上,如果再不行,你的串口线要加滤波电路了。
相似回答
变频器干扰
plc怎么解决
答:
5、
变频器
与
信号
通道的电源隔离,可在变频器主回路或信号通道回路加装隔离变压器。6、在PLC
模块
与传感器中间加隔离放大器。二、高次谐波
干扰
可采用抑制法 1、在变频器输入或输出端加装电抗器滤波 2、在变频器输入端加RC型滤波器 3、在变频器输出与马达动力线之间加磁环 4、在变频器直流P+,P-之间对地...
大家正在搜
变频器信号干扰
东芝变频器怎么屏蔽干扰信号
变频器干扰其它设备怎么办
变频器有干扰
变频器有干扰会出现什么情况
变频器干扰解决方法
怎么判断变频器干扰
变频器干扰大
变频器受干扰怎么解决