目前小弟遇到一个问题,有一个水池,长60m,宽40m,池高3.1m,水深3m,其中砖砌池壁厚300mm,池里水流速为1m/s,回填土1.5m,回填土密实度0.85,土比重1.3。
请问前辈们,这么一个水池安全吗,如果不安全,应注意什么问题:池壁要砌多厚或填土要多深?小弟不胜感激。急急急

第1个回答  2010-01-27
水深3m,应改用钢筋混凝土。危险情况发生在:1、池内水满,而池外地下水处于最低水位;2、空池,而池外地下水处于最高水位。荷载应考虑:池内外水压力,池外土压力,池四周建筑传递来的荷载等。
第2个回答  推荐于2017-09-05
根据你的叙述,我认为你应该注意以下几个问题:
一、抗浮力是否满足使用要求:假如丰水期地下水位低于池底标高,那你不必顾虑该问题,否则,你必须进行抗浮力计算。
二、池体结构的选择:对于一个长60m、宽40m的水池而言,你不能采用砖砌的方式,否则池体会因变形而开裂,池壁也会因侧压力而存在坍塌的风险,因此,你必须采用钢筋混凝土结构方可。
三、变形缝的处理:即便你采用了钢筋混凝土结构,但由于长度太长,你还应该在中部设变形缝一道,具体做法详见标准图集。
四、防水要求:如果你不想让水池漏水,你必须要做防水措施,如果你认为渗漏的话也没关系那当然可以不做。防水建议做柔性防水。
五、安全防护:对于一个深度为3米的水池而言,无论是从减轻池壁侧压力还是从安全角度考虑,你均应沿池边设置安全隔离带。
六、承载力问题:密实度为0.85的回填土承载力足够了,对此你可以100%地放心!本回答被提问者采纳