5千瓦水泵电机用多大的线能带的起来?

如题所述

第1个回答  2023-10-19
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。
我要补充的是; 三相电机的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。计算方法仍然是P=1.732×UI×cosφ 乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根, U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ 功率因数<1,效率(这个符号我不会打)
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是线电流

额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。
小 功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。
不妥之处,请指正。
第2个回答  2023-10-19
一般考虑机械强度在80米内用2.5平方国标铜线。超过100米用4平方国标铜线。