11问答网
所有问题
开利螺杆压缩机低电流故障是什么原因。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-08-22
压缩机A1故障——高压开关报警(冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
追问
压缩机低电流故障
冷却水没问题。
本回答被网友采纳
相似回答
开利螺杆
式冷水机组
压缩机低电流
报警
是什么原因
答:
油泵是否好。2是否设备中有冷冻油个。3油过滤器(2个)是否有堵塞。4油压传感器是否正常
大家正在搜
开利氟机用什么压缩机
开利螺杆压缩机电脑板
开利螺杆压缩机
一冷开利螺杆压缩机装配
开利中央空调螺杆机工作原理
麦克维尔螺杆压缩机
开利半封闭压缩机
开利螺杆机
开利压缩机型号说明书
相关问题
开利螺杆式冷水机组压缩机低电流报警是什么原因
开利螺杆06N压缩机接线上的六个接线柱都是什么做什么的为什么...
造成开利螺杆压缩机绕组线圈烧毁的原因有哪些
开利螺杆机压缩机不动其他压缩机都正常怎么办
开利螺杆压缩机油过滤器如何拆,拆前得先关哪些阀门,或注意哪些...
开利螺杆压缩机电机温度传感器阻值是多少
开利30HXC螺杆冷水机组/压缩机A1老是预启油压报警,应该...
开利61xW螺杆式水源热泵,压缩机用什么型号的冷冻机油?