2017-08-10

如题所述

第1个回答  2022-07-24
四、问答题

1、【问答题】现场勘察的内容包含哪些?配电《安规》3.2.3

答案:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。

2、【问答题】 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?配电《安规》3.3.1

答案:在配电线路和设备上工作,应按下列方式进行:

1) 填用配电第一种工作票。

2) 填用配电第二种工作票。

3) 填用配电带电作业工作票。

4) 填用低压工作票。

5) 填用配电故障紧急抢修单。

6) 使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。

3、【问答题】可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?配电《安规》3.3.7

答案:

(1)测量接地电阻。

(2)砍剪树木。

(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺。

(4)涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作。

(5)接户、进户计量装置上的不停电工作。

(6)单一电源低压分支线的停电工作。

(7)不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。

4、【问答题】 如何办理工作票延期手续?配电《安规》3.3.10.2

答案:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理;不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。

5、【问答题】 工作负责人的安全责任有哪些?配电《安规》3.3.12.2

答案:

1)正确组织工作。

2)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。

3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。

4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

5)监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。

6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

6、【问答题】配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些?配电《安规》3.3.12.3

答案:

(1)审票时,确认工作票所列安全措施是否正确完备。对工作票所列内容发生疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时予以补充。 

(2)保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确。

(3)确认由其负责的安全措施正确实施。

7、【问答题】配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些?配电《安规》3.3.12.4

答案:

(1)明确被监护人员和监护范围。

(2)工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。

(3)监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。

8、【问答题】配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?配电《安规》3.3.12.5

答案:

(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。

(2)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。

(3)正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。

9、【问答题】 工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?配电《安规》3.5.5

答案:工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认。

10、【问答题】工作负责人办理工作终结手续前,应开展哪些工作?配电《安规》3.7.1

答案:工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查工作地段的状况,确认工作的配电设备和配电线路的杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留个人保安线和其他工具、材料,查明全部工作人员确由线路、设备上撤离后,再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。接地线拆除后,任何人不得再登杆工作或在设备上工作。

11、【问答题】配电《安规》规定的工作终结报告主要包括哪些内容?配电《安规》3.7.5

答案:工作终结报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工,所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等,工作班自行装设的接地线已全部拆除,线路(设备)上已无本班组工作人员和遗留物。

12、【问答题】配电《安规》要求工作地点应停电的线路和设备有哪些?配电《安规》4.2.1

答案:(1)检修的配电线路或设备。

(2)与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。

(3)大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽或安全遮栏措施的设备。

(4)危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。

(5)有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。

(6)工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)。

(7)其他需要停电的线路或设备。

13、【问答题】如何通过间接验电判断设备已无电压?配电《安规》4.3.7

答案:对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示设置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已无电压。

14、【问答题】当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后,至少应采取哪些措施防止反送电?配电《安规》4.4.2

答案:(1)所有相线和零线接地并短路。(2)绝缘遮蔽。(3)在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

15、【问答题】大风天气巡线应注意什么?配电《安规》5.1.4

答案:大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路外侧进行。巡线时禁止泅渡。

16、【问答题】配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?配电《安规》5.1.9

答案:巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点,以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的金属外壳时,应戴绝缘手套。

17、【问答题】配电《安规》对加挂机械锁是如何规定的?配电《安规》5.2.3.4

答案:(1)配电站、开闭所未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门。

(2)当电气设备处于冷备用、网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。

(3)设备检修时,回路中所有来电侧隔离开关(刀闸)的操作手柄。

机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。

18、【问答题】可以不用操作票的操作项目有哪些?配电《安规》5.2.5.2

答案:

1)事故紧急处理。

2)拉合断路器(开关)的单一操作

3)程序操作。

4)低压操作。

5)工作班组的现场操作。

19、【问答题】就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定?配电《安规》5.2.8.6

答案:就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器(开关)编号唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。

20、【问答题】登杆塔前,应做好哪些工作?《配电安规》6.2.1

答案:(1)核对线路名称和杆号。

(2)检查杆根、基础和拉线是否牢固。

(3)检查杆塔上是否有影响攀登的附属物。

(4)遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。

(5)检查登高工具、设施(如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等)是否完整牢靠。

(6)攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。

(7)攀登过程中应检查横向裂纹和金具锈蚀情况。

21、【问答题】使用临时拉线的安全要求?配电《安规》6.3.6

答案:(1)不得利用树木或外露岩石作受力桩。

(2)一个锚桩上的临时拉线不得超过两根。

(3)临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。

(4)临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。

(5)临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。

(6)杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。

22、【问答题】采用以旧线带新线的方式进行施工,如何做保证安全?《配电安规》6.4.10

答案:采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。

牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。

23、【问答题】高压架空绝缘导线工作有哪些安全规定?《配电安规》6.5.2

答案:

(1)架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。

(2)在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

24、【问答题】与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?  配电《安规》6.6.7

答案:

(1)每基杆塔上都应有线路名称、杆号。

(2)经核对停电检修线路的名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作。

(3)在该段线路上工作,作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可攀登。

25、【问答题】为防止误登有电线路,应采取哪些措施?配电《安规》6.7.5

答案:

(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。

(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。

(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。

(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。

(5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。

26、【问答题】带电断、接低压导线有哪些安全要求?《配电安规》8.2.1

答案:带电断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核对相线(火线)、零线。断开导线时,应先断开相线(火线),后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。禁止人体同时接触两根线头。禁止带负荷断、接导线。

27、【问答题】带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强送电?配电《安规》9.2.5

答案:

1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业

2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业

3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸,并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

28、【问答题】高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些?配电《安规》12.2.11

答案:(1)宜加装过渡连接装置,使作业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。

(2)跌落式熔断器上桩头带电,需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时,应使用绝缘工具,并采用绝缘罩将跌落式熔断器上桩头隔离,在下桩头加装接地线。

(3)作业时,作业人员应站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护。

(4)禁止雨天进行以上工作。

29、【问答题】简述电缆通道非开挖施工的安全措施。12.2.15

答案:(1)采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种管线设施的相对位置。

(2)非开挖的通道,应离开地下各种管线设施足够的安全距离。

(3)通道形成的同时,应及时对施工的区域采取灌浆等措施,防止路基沉降。

30、【问答题】电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面少应明确哪些内容?13.2.3

答案:并网协议至少应明确下述内容:

1)并网点开断设备(属用户)操作方式。

2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。

3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复。

31、【问答题】哪些安全工器具应进行试验?14.6.2.2

答案:应试验的安全工器具如下:

(1)规程要求试验的安全工器具。

(2)新购置和自制的安全工器具。

(3)检修后或关键零部件已更换的安全工器具。

(4)对机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷的安全工器具。

(5)出了问题的同批次安全工器具。

32、【问答题】使用梯子时的注意事项?

答案:(1)梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的总质量。

(2)单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为60度。

(3)梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。

(4)人在梯子上时,禁止移动梯子。

33、【问答题】紧急救护的基本原则是什么?配电《安规》P.1.1

答案:紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。

34、【问答题】紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法?配电《安规》P.1.3

答案:现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。

35、【问答题】高压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?配电《安规》P.2.2.4

答案:高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源:

1)立即通知有关供电单位或用户停电。

2)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。

3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立,防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

36、【问答题】脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸?配电《安规》P.2.3.2.2

答案:触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。

A)看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。

B)听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

C)试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。

37、【问答题】创伤急救的原则是什么?配电《安规》P.3.1.1

答案:创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

38、【问答题】高温中暑的主要症状有哪些?配电《安规》P.3.9

MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0

答案:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。