地暖施工规范要求gb50242

如题所述

第1个回答  2020-10-06
地暖施工验收标准
根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下:
1、总则
1.1为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全适用和保证施工质量,制定本标准。
1.2本标准适用于新建的工业与民用建筑物以及居民的室内装修改造。
2、材料
2.1低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。
2.2加热管必须采用地热专用管。
2.3分集水器必须采用地热管专用分集水器。
2.4绝热苯板表观密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。
2.5铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。
3、施工
3.1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。
3.2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。
3.3加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。
3.4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。
3.5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。
4、地暖施工验收标准质量验收
4.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。
4.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。
4.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。