一间壁式换热器用冷却水将间壁另一侧1500kg/h、80℃的某有机液体冷却至40℃,冷却水的初温为

一间壁式换热器用冷却水将间壁另一侧1500kg/h、80℃的某有机液体冷却至40℃,冷却水的初温为30℃,出口温度为35℃,已知该有机液体的平均质量定压热容为1038kj/(kg.℃)。试求冷却水用量。

第1个回答  2014-03-21
你的这个计算还需要知道邮寄液体的密度。这个可以给你一个简略的计算公式你进行计算以下:
计算从该有机液体中换取的热量Q:
Q = C x M x △t x Q流量
C为该有机液体比热容也就是1038kj/(kg.℃)
M为该有机液体的密度
△t为该有机液体的温度差即80-40=40℃
Q流量 该有机液体的流量即1500kg/h
带入后计算出换热量Q。
然后
计算循环水水流量Q水流:
从热量公式:
Q = C x M x △t水 x Q水流
其中: M水水的密度(kg/m3) △t=(t水后`-t水前)= 35℃-30℃=5℃
及热量平衡定律得到循环水水流量Q水流:
Q水流 = Q/(C水x M水 x △t水) = Q/(C水x M水x △t水)
带入后计算即为需要的水流量。水的比热容C水为4.19 x 103J/kg.℃本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-21
大概12000KG左右就行了