高压柜中断路器问题

1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下 2、断路器最开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么? 3、断路器前面的隔离刀的电流为什么要选的比断路器大?断路器的额定电流是指到了这个电流就动作么? 本人菜鸟,请高手指教

第1个回答  2019-07-23
1,
断路器
前安装
隔离刀闸
,是为了在仃电时有一个明显断开点,它不能带负何分合闸,带负何分合闸有后面的断路器负责。
2,断路合闸,有手动、自动,自动是指自动重合
装置
,可设定自动重合次数。PT提供的
电源
,是包括搞作断路器分合闸用,还要提供给二次
继电保护
使用。那如果
母线
停电,断路器是靠储
电容

电瓶
完成,没有配置储电容和电瓶的系统,靠失压跳闸装置(机械结构)来完成。断路器还带有
机械
手动分合闸装置。
3,选配隔离刀闸比断路器
电流
大,是为了能安全运行,还有
一个问题
是隔离刀闸
结构
简单,价格低。
断路器的
额定电流
是指到了这个电流就动作么?不是的,断路器允许
过电流
的。断路器
动作电流

整定值
,和这个断路器所带的设备有关。
相似回答
大家正在搜