奖赏:DT862-4型 三相四线有功电表带 计数问题

一:A商店与B商店共用1总电表,A商店店内另有1电表计算自家用电量。
B商店店内没有电表。

管理处说:
1-总电表数值 x 40倍(是不是有互感器缘故??)=总电表实际数值。
2-A商店店内电表数值 x 20倍 =A商店店内电表实际数值
(注明:A商店店内电表 没有安装互感器)

二:A店内电表(没有互感器):
DT862-4型 (2)三相四线有功电能表
3x220/380V 3x20(80)A 50HZ
50r/kw-h GB/T15283-94

三:假设
1-A商店与B商店共用总电表读数为:3000
2-A店内电表读数:2000

求问:
1-总电表数值 x 40倍,是不是有互感器缘故?
2-A商店店内电表 没有安装互感器情况下是否要 x 倍数?
3-有规定多少安培的电表才需要安装互感器吗?
4-A B两家商店的实际用电如何计算?

本人不才,高手请赐教~!
1-今天看了 总电表 上标有 200/5
电表门板锁住了.互感器 没看到

1-总电表数值 x 40倍,是不是有互感器缘故?
这块表装了互感器吗?如果有就涉及倍率问题,既乘以多少倍。
如果电线是笔直穿过互感器(没有绕圈),电流互感器是200/5的那么就是40倍。如果是其它形式请补充问题,把互感器的铭牌抄下来,再看看电线绕互感器几圈(笔直穿过算一圈,以此类推,最好发一张照片)。
2-A商店店内电表 没有安装互感器情况下是否要 x 倍数?
不要的,不可能要乘以倍数,搞错了。
3-有规定多少安培的电表才需要安装互感器吗?
没有,当电流太大,你买不到那么大的表时就可以考虑装互感器。所有电流互感器的输出电流都是5安培,因此所有与电流互感器配套的电表只要几安培就可以了。
4-A B两家商店的实际用电如何计算?
假设
1-A商店与B商店共用总电表读数为:3000
2-A店内电表读数:2000

A店用电量:2000 KWh
B店用电量:3000×40-2000=118000 KWh
1-今天看了 总电表 上标有 200/5
电表门板锁住了.互感器 没看到
这就对了,这可能是电力公司安装电表的工作人员在安装电表时写在电表下面的纸片上的,说明该电表读数的倍率应该是200/5既40倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-07
1》总电表数有互感器。
2》A商店内电表没有安装互感器情况下不需要乘倍率,显示数为电度数。
3》没有规定负载多少安培才需要安装互感器,一般电度表最大容量为80A,负载电流过大就有可能烧表,所以,负载电流过大(大于电表容量)需配互感器。
4》因B店没有装设计量,所以,总表减去A店表(并增加电表月耗电1度),剩下的电度为B店。
第2个回答  2010-02-07
X倍数是互感器电流比值数,没有互感器应该是电度表显示数字为实际使用电度数。
使用电流大于电度表最大电流才考虑装互感器,是技术问题其它部门不管。