请教输入输出模块的安装高度

如题所述

第1个回答  2016-12-02
按照设计要求,根据受控设施的位置确定,一般在设计说明、图例、平面图等处有说明。
未集中设置的模块根据受控设施的位置,可吸顶、壁挂、接线箱内等安装,指示灯朝向便于观察的方向(如水流指示器、电信号阀、防火阀、排烟阀、电动防火门、门禁、火灾警报器、消防广播、消防电话、正压送风口等)。
集中设置的模块箱或接线端子箱,一般距地1.5-1.8米,壁挂安装,控制线路引至受控设施(如低压配电柜、消防动力控制箱、事故照明切换箱、电梯控制柜、报警阀组间的压力开关、电信号阀等)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
6.8.4 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识。本回答被网友采纳
相似回答