外墙外保温技术概述(二)

如题所述

第1个回答  2023-01-21
5、热膨胀保温板专用锚固钉:热膨胀保温板专用锚固钉分为锤击式锚固钉和回拧式锚钉两种。主要用于当外墙外保温体系中的保温板是XPS板时;当建筑物对外墙外保温体系有加固要求时;风力过大或建筑物风洞等部位;超高层、高层建筑物和一般建筑物的外角接点部位。
  试验项目 技术指标
  单个锚栓抗拉承载力标准值,kN ≥ 0.30
  单个锚栓对系统传热增加值,W/(K•m2) ≤ 0.004
  热膨胀保温板专用锚固钉性能要求(表4)
  6、饰面层:外墙瓷砖,外墙涂料等,但是外墙饰面层为外墙瓷砖时单位平方米瓷砖重量不得高于25公斤。
  五、对外墙外保温体系的质量要求
  保温效能是外墙外保温质量的一个关键性的指标。为此,应按所用材料的实际热工性能,经过热工计算得出足够的厚度,以满足节能设计标准对当地建筑的要求。与此同时,还应采取适当的建筑构造措施,避免某些局部产生热桥。一般来说,永久性的机械锚固、临时性的固定以及穿墙管道,或者外墙上的附着物的固定,往往会产生热桥。在设计和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性能不会产生明显的影响。在采用钢丝网架、聚苯乙烯或岩棉板组合的保温材料时,其热工性能参数,应根据实际测试结果计算,确定其必要的厚度。另外,外墙外保温体系必须防火、防水、耐冲击,其耐久性应达到25年以上,所有的材料相互之间必须彼此相容,均应符合有关国家标准的质量要求。
  六、外墙外保温的施工
  1、作业条件:气温及基层表面温度均必须为2℃以上,且该温度须保持24小时。
  2、材料储运:储运聚苯乙烯板的底面应平整坚实,并离开地面,上有覆盖。应避免聚苯乙烯板与溶剂或含有挥发性有机物如煤焦油、沥青等物接触;聚苯乙烯板切忌接近明火、火源或、电焊处所。膨胀聚苯乙烯(EPS)板除符合表2的性能要求外,还应在自然条件下存放6周或蒸汽60℃养护5天后方可使用。其他材料应储存在干燥的条件下,应有覆盖,并注意材料防止受冻及过热的要求。
  3、基层处理:无论是新建建筑还是建筑物改造其基层均不得有影响粘结的物质,表面必须清洁、干燥、平整,不得含又粉化物、脂、油等物,新涂抹的抹灰层必须干燥硬化。旧建筑物表面的抹灰层应与主墙体结合牢固,无脱落、空鼓现象。
  4、保温板粘贴:保温板粘贴分为点粘法和条粘法。保温板的粘贴应从外墙底部边角处开始,依次粘贴,相邻板材互相靠紧、对齐。上下板之间要错缝排列,墙角处板材之间要咬口错位。保温板的粘结剂应按规定配料并搅拌均匀,然后将和易性好的粘结剂涂抹在保温板的底面,立即将板就位粘贴,粘贴时应轻揉、均匀积压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板之间挤紧,碰头缝处不抹粘结剂,及时清除挤出的粘结剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的保温板填塞。
  5、面层施工:检查保温板表面要平整,不规则之处要进行打磨,并将保温板表面清理干净。外墙外保温面层剂应按规定配料并搅拌均匀,然后将和易性好的面层剂均匀涂抹在保温板表面(面积要略大于网格布),立即将网格布压入湿的面层剂中,待面层剂稍硬而不粘手时,立即抹第二遍面层剂,将网格布全部覆盖。
  结束语: 目前,由建设部组织编制的外墙外保温行业标准《外墙外保温技术规程》已通过审查,即将公布实施。该规程对外保温工程的基本要求、外保温系统构造和适用范围、系统和材料性能要求及试验方法、设计和施工要点、外保温工程的验收等做了详细规定,并将EPS板外墙外保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统等种系统纳入应用范围。