变压器电流经补偿绕组怎么接入温度控制器

如题所述

第1个回答  2022-12-10
1、干变温控器电源输入端(1、2):外接交流220V或380V电源,供温控仪工作电源。

2、220V风机输出端9、8或9、3:此风机为有源触点;开风机时,输出AC220V。也可无源输出2、4、6为三相输入,3、5、7为三相输出,具体接线以实物为准。

3、故障输出端(12、13):常开无源触点,当传感器故障时或温控仪失电时,触点闭合,输出一个开关信号给远方的故障报警装置,温控仪面板指示灯也会亮起。

4、超温报警输出端(14、15):常开无源触点,当线包温度高于报警温度时,触点闭合,温控仪面板指示灯也会亮起。

5、超温跳闸输出端(16、17:常开无源触点,当线包温度高于跳闸温度时,触点闭合,温控仪面板指示灯也会亮起。

6、门信号输入端(18、19):此输入触点为无源触点,不可外接有源信号。当此端口短路时,温控器蜂鸣器发出报警声。

7、传感器插座(DB25插座):连接温度传感器。

8、RS485接口(20、21):3K320A、3K320C、4K320A、4K320C型温控器具备RS485接口,通讯协议兼容MODBUS协议的RTU格式。

9、4-20mA 接口(22、23、24、25、26):3K320B、3K320C、4K320B、4K320C型温控器具备4-20mA接口。22为公共端,22、 23、24、25脚分别为A、B、C、D相电流输出端。输出的4~20mA电流对应0℃~200℃的温度值。最大负载电阻值≤500Ω。

10、铁芯超温输出端(10、11):无源常开触点,4K320、4K320A、4K320B、4K320C型温控器具备铁芯超温输出功能;当铁芯温度高于铁芯超温报警温度时,触点闭合,温控仪面板指示灯也会亮起。