真空断路器一般安装在变压器之前还是之后?

10KV进来 高压柜 变压器 低压进线柜 馈线柜 真空断路器应该安装那个位置呢 我感觉应该安装在变压器之前 毕竟电压高 不知道对不

第1个回答  2016-12-08
对的 在变压器之前
第2个回答  2014-09-12
10KV进来 高压柜 变压器 低压进线柜 馈线柜 真空断路器应该安装那个位置呢 我感觉应该安装在变压器之前 毕竟电压高 不知道对不本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-02
根据变压器容量选择真空断路器方法:
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10kv开关柜,大部分选用zn28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10kv开关柜(如kyn型),可选用vs1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630a、1000a、1250a、1600a四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000kva的变压器,其额定电流i=2000/(1.732*10)=115.5a,可初步选择630a的断路器,但还应进行校验;
3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10kv真空断路器的额定短路开断电流值多为20ka,25ka,31.5ka,40ka,分别对应上面的630a、1000a、1250a、1600a四种额定电流;若该2000kva的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26ka,则选用630a的开关其额定短路开断电流为20ka就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250a,额定短路开断电流为31.5ka的断路器了。
4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等。