地梁需要做什么资料?

如题所述

第1个回答  2022-10-25
工程地梁都要做哪些资料
我这个是住宅建筑的

1、地梁的垫层混凝土浇筑

2、地梁的原材料检验批、钢筋制作检验批、钢筋安装检验批,钢筋隐蔽验收,都要报验(监理)

3、地梁模板的安装检验批

3、地梁的混凝土浇筑申请、混凝土施工记录、(送试块)现浇结构外观尺寸检验批、混凝土拆模
基础下钢筋了要做哪些资料
用于工程上的资料主要应该有:土方开挖记录及报验单、地基验槽及报验单、工程定位放线记录及报验单。
地梁做完后下一步工序是什么
基础承台浇筑完成下道工序是养护。

混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和溼度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。

混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要,混凝土终凝后应立即进行养护,干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。

分享
工程中,多添加地梁需要做什么表及资料,就是等工程完了能结算钱的证明 5分
建议你

百度 你的关键词

百度 (知道 百科 文库 地图 ) 求解

1 变更文件 (图)

2验收合格资料

3签证 有效的 资料

4 同时 签证的 工程量 套项 取费 造价

5谁是谁地的办 (及时)

....
土方开挖都需要做什么资料,基础底板、墙、柱、梁都在施工中都需要做什么资料
首先你要把资料各环节搞清楚,资料由什么组成,如; 单位工程、分部、分项、检验批之间的关系,把他们搞清楚,应该做什么现在都有现成的表格、也有资料软件。很方便的。
建筑资料员做资料的详细流程
凡涉及到工程的所有资料都应以图纸为依据,首先应熟悉图纸,将工程中所要用的材料进行汇总,并列出清单(材料进场,根据清单核对质保书),如发现质保资料有问题应及时通知材料供应商,所有进场材料上都应有标志、标示,其标志、标示应与质保书和设计要求相符。

我个人认为作为一名资料员,心态和心里素质一定要好,首先必须和监理处好关系(本着监理就是上帝的宗旨),凡有搞不明白的地方就去请教他们,尽量按监理的要求去做,确保资料签认的通过率,除此以外必须做好自己的本分工作,在每道工序报验前必须先将涉及到本工序的材料报上,及时做好隐蔽工序报验工作,进场材料应及时做台帐,并让监理签字认可(施工单位材料台帐应与监理台帐必须相吻合),所有收(发)文应做记录并让对方签字,所有资料经报验通过后及时将原件按资料组卷目录摆放,并做好汇总,混凝土、砂浆试块制作应及时登记,及时做好桩位轴线偏差记录,每一分项都应有专项施工方案(如土方、钢筋、模板、砌筑、门窗、装饰、保温、屋面、地坪等,钢结构组装、焊接、涂装、安装、高强度螺栓、普通螺栓施工等),并对应做好书面技术交底,并让被交底人签字,所有非本人办理的资料应及时向项目部汇报(如口头汇报无效,应出具书面申请,并要求责任到人)。主体结构施工应及时做好沉降观测记录(每层一次),钢结构工程根据设计要求也应做沉降观测记录。检验批报验应做分项工程质量验收记录——分部(子分部)工程质量验收记录——单位(子单位)工程质量验收记录。混凝土试块如发现有不合格的应及时进行回弹试验(出具混凝土非破损检测报告),商品混凝土应有混凝土质量证明书(搅拌站提供),同一分部、强度等级的试块应按实际组数进行数理或非数理统计评定。所有设计变更应进行汇总,并做好图纸变更台帐(所有设计变更应在竣工图上反应)。

土建部分

1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),

2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。

3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。

4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。

5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。

6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3天、28天出厂检验报告,备案证,交易凭......
一般的钢筋混凝土框架结构的地基基础工程都需要做什么资料啊?桩基础、、、
桩位放线定位平面图、每个桩的柱状图、每个桩成孔(尺寸、标高、沉渣)、验孔、土方隐蔽、钢筋隐蔽、混凝土等级、方量及充盈系数(分检验批验收资料),一张统计大表,接下来桩位偏差检查验收图,桩身完整性检测、工程桩荷载试验等直到桩基子分部验收资料后便是承台、地梁的土方、模板、钢筋、混凝土的检验批验收资料等直到回填土完到±0.000,地基与基础分部验收。

你问的内容太多,只能说主要的。
地梁标高-300,这三十公分留着做什么?
一般来说,这样设计就是留了30cm做砖基础。
柱下独基做什么资料,要咋分呢,垫层模板砼,基础钢筋砼模板,柱钢筋砼模板,地梁模板钢筋砼吗?
要看你怎么施工的,一般可以分垫层、基础、基础柱及地梁

具体的:

无筋垫层:模板安装

基础:模板安装、拆除;钢筋原材料、钢筋连接绑扎、钢筋隐蔽工程;混凝土原材料、混凝土施工、结构混凝土

基础柱及地梁:同基础
土建的基础资料怎么做啊?需要些什么表格啊?
基础工序的相关资料,从土方开挖开始,地基验槽隐蔽验收记录,然后垫层、基础工序,一步步跟着现场工序对应做就行了。