强电金属槽盒是什么东西

如题所述

第1个回答  2020-10-07
高速公路,铁路用玻璃钢电缆槽盒(又名玻璃钢电缆管箱、聚酯玻纤电缆槽盒),采用高阻燃性聚酯,高密度玻璃纤维以及高强度新材料一次性压制成型,产品具有保护电缆,绝缘性好,强度高,耐腐蚀,耐酸碱,抗老化,防火阻燃,环境适应性好(-50℃—60℃)无毒,无味,重量轻。

玻纤聚酯电缆槽盒的安装:

1、安装电缆管箱前,就在桥上设置支架,支撑架的大小随选用电缆管箱规格而定,但间距不应大于1500mm,一般用角钢制作。

2、将电缆管箱放在支架上,位置确定后即可在支撑架的位置上用手电钻钻透电缆管箱及支撑架,然后用螺栓拧紧,每个支撑架上钻孔两个,孔径10mm,使用M8螺栓两套。

3、在电缆管箱的接头处应使用承插式接头及接缝盖板以使两段电缆管箱连接成一个整体。

4、电缆管箱与路基电缆间的连接可采用砼管或钢管。

5、道路拐弯处用玻璃钢电缆管箱弯头与管箱连接。

6、箱盖与箱体用塑料螺栓和不锈钢螺栓固定。
为抑制电源线路导人的干扰,数据处理设备常在其内的电源线路上配置有大电容量的滤波器,因此正常工作时就存在较大的对地泄漏电流。当此电流大于人体摆脱电流阈值10mA时,如果设备的PE线中断,接地失效,即使未发生接地故障,人体如触及设备外露导电部分也将承受危险的接触电压。由于这类设备的接地具有特殊的要求,应注意采取相应的有效防电击措施。

数据处理设备过大的正常泄漏电流和接通电源时大电容的充电电流能引起RCD的误动,使接用设备的数量受到限制。

正常泄漏电流超过10mA时防止PE线中断导致电击危险的措施
(1)提高PE线的机械强度,其措施如下:

1) 当采用单独的PE线时(即PE线不是多芯电缆的芯线),PE线的截面不应小于10mm2,双PE线的每根PE线截面不应小于4mm2。

2) 当PE线为多芯电缆中的芯线时,电缆中芯线截面的总和不应小于10mm2。

3) 当采用电线、电缆套金属管的敷设方式,且PE线与金属管并联时,芯线截面不应小于2.5mm2。

4) 利用能保证导电连续性,且具有足够电导的金属硬或软套管、母线槽管、槽盒、电缆屏蔽层等作PE线。

5) 设备和电源的连接不用插头、插座, 而用固定的线路连接方式。

(2) 装设PE线导电连续性的监测器,当PE线中断时自动切断电源。

(3) 利用双绕组变压器限制电容泄漏电流的流经范围和路径中断的几率,其连接如图15- 21所示。双绕组变压器的二次回路宜采用TN系统。如有特殊需要时也可采用IT系统。