温控器和交流接触器使用的时候能否加一个急停开关来同时控制交流接触器?(220V1210接触器)

如题所述

第1个回答  2019-04-12
急停的目的应急断电,想加很简单只要将急停开关的常闭触点串联到接触器线圈回路中就OK。追问

这是我以前的接线图,是温控器控制交流接触器的。按照你的意思是不是把温控器接线柱1与交流接触器的A2中间断开加急停开关或者把温控器接线柱5与交流接触器A1中间断开加急停开关都可以的吗?

追答

对,没错,接触器线圈两端断哪头串入都OK。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-04-12
可以用二组控制系统并联来实现你的想法,温控器一组,手动启停一组。追问

两组控制系统是不是还要加一个交流接触器来组合使用,我现有的材料就是图上那些的啊

追答

不用加,二组控制一个交流接触器就可以了。只须急停不需要手动启动接触器的话直接串入一个停止按钮就可以。

本回答被网友采纳