第1个回答 2019-09-06
你好。
按所述现象分析,你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。压缩机与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然会升高。
“压缩机在运行中为什么“蹦”的一小声后,它就“吱吱”响-----”,