冷库手动可以开机自动不能用是什么出现问题了

如题所述

第1个回答  2019-09-06
你好。
按所述现象分析,你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。压缩机与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然会升高。
“压缩机在运行中为什么“蹦”的一小声后,它就“吱吱”响-----”,
“吱吱”响是压缩机停机时机内的高压端经阀片、活塞向低压端微微泄压的现象。如果是低压导致的只能是冰堵(脏堵如没处理是没可能自愈的),以更换干燥过滤器解决之。高压所致的停车与散热不良有关,建议检查冷却条件是否变差并改善之。仅供参考
第2个回答  2019-05-16
冷库手动可以开机,自动不能用。这个问题是电柜的温控部分出了问题,冷库的电控柜也就是温度控制柜,通常都是做成手动和自动两种控制方式,手动控制不走温控,只是用手动开关控制交流接触器电磁线圈供电!自动控制是靠温控器内部的微型继电器触点控制交流接触器电磁线圈供电,发生楼主所说的故障,证明温控器输出存在问题,当然也不排除温控器设置不合理情况,应检查温控器,并测量制冷输出继电器是否有输出!!!